知识点:空调附属设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 被膜水处理器的调试 被膜水处理器是安装在冷水系统上用以保护管道受腐蚀的设备。该设备进出水口安装有阀门,在水循环时,检查其是否正常开闭。 2 循环水泵的调试 循环水泵的型号要符合设计要求,水泵的扬程一般由楼层的高度决定,水泵的流量一般由系统的负荷和系统容积决定。由于流量是个变量,因此出于节能的考虑,水泵前一般加装变频设备,由末端设备的温度变化来控制水泵的流量。
知识点:空调附属设备
来源:网络,如有侵权,请联系删除
被膜水处理器是安装在冷水系统上用以保护管道受腐蚀的设备。该设备进出水口安装有阀门,在水循环时,检查其是否正常开闭。
循环水泵的型号要符合设计要求,水泵的扬程一般由楼层的高度决定,水泵的流量一般由系统的负荷和系统容积决定。由于流量是个变量,因此出于节能的考虑,水泵前一般加装变频设备,由末端设备的温度变化来控制水泵的流量。
第一个阶段要检查水泵的电源装置,确保电源的可靠和安全;
第二个阶段要开启水泵进行运转,测量水泵的扬程、流量、密封性、噪声等参数。如果发现水泵压力表表针抖动厉害,要马上检查系统是否存有空气,水泵是否漏水;如果发现水泵噪声增大,轴承温度升高,则水泵必须马上停止运转,检查水泵轴承是否磨损,轴承室是否缺油。
在系统投入使用前要测试水箱的进出水阀门是否正常开启,自动装置(含水位计)是否正常工作。通往水箱的水源是否畅通,如果为自来水,检查水压是否符合要求;如果水源为离子交换设备,还要确保该设备正常供水。