化学锚栓钻孔的时候打到了钢筋怎么办?
xb-xxxbbb
xb-xxxbbb Lv.2
2008年03月30日 20:01:49
只看楼主

请教各位,我在一个厂房的夹层钢构施工中要在混凝土柱子上固定一个钢支座,但在打化学锚栓钻孔的时候打到了钢筋,孔的深度就不够了,那个大支座又不能移动,想在钢板上其他位置再钻一个孔重新打,钢板上却又没有空余位置,我该怎么办?期盼高人解救,谢谢啦!

请教各位,我在一个厂房的夹层钢构施工中要在混凝土柱子上固定一个钢支座,但在打化学锚栓钻孔的时候打到了钢筋,孔的深度就不够了,那个大支座又不能移动,想在钢板上其他位置再钻一个孔重新打,钢板上却又没有空余位置,我该怎么办?期盼高人解救,谢谢啦!
免费打赏
wangjun_wa
2008年03月31日 13:09:46
2楼
这属于现场处理的问题
1强度很重要,钢板需要那么多的螺栓,这个是一种强度,柱的钢筋,是保证其强度,目前你想2个都要,那就有问题了
2空间很重要,既然没有地方,那能保证强度的方法有什么呢?
3能不能找些地方,譬如,柱的另一侧,再打进去些螺栓,搞上钢板,然后和你打的钢板进行焊接?
回复
nunu.1985
2009年08月31日 21:22:25
3楼
打孔的角度可以倾斜一点,如果是进口产的锚栓就没什么问题,德国慧鱼的就很不错的。
回复
gyhhost
2009年09月07日 14:38:29
4楼
你可以尝试将那个混凝土柱做加固 做大点

或者用其他一个厚钢板固定在混凝土柱上 再与你的大钢支座焊接起来