知识点:水蓄冷系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水蓄冷的方式主要有自然分层蓄冷、多罐式蓄冷、迷宫式蓄冷和隔膜式蓄冷。 这里以自然分层水蓄冷为例。自然分层蓄冷是一种结构简单、蓄冷效率较高、经济效益较好的蓄冷方法,目前应用得较为广泛。 自然分层水蓄冷罐的结构形式如下图4-1所示,在蓄冷罐中设置了上下两个均匀分配水流散流器,为了实现自然分层的目的,要求在蓄冷和释冷过程中,热水始终是从上部散流器流入或流出,而冷水是从下部散流器流入或流出,应尽可能形成分层水的上下平移运动。
知识点:水蓄冷系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水蓄冷的方式主要有自然分层蓄冷、多罐式蓄冷、迷宫式蓄冷和隔膜式蓄冷。
在自然分层水蓄冷罐中,斜温层是一个影响冷热分层和蓄冷罐蓄冷效果的重要因素,它是由于冷热水间自然的导热作用而形成的一个冷热温度过渡层,它会由于通过该水层的导热、水与蓄冷罐壁面和沿罐壁的导热,并随着储存时间的延长而增厚,从而减少实际可用蓄冷水的体积,减少可用蓄冷量,明确而稳定的斜温层能防止蓄冷罐下部冷水与上部热水的混合,蓄冷罐储存期内斜温层变化是衡量蓄冷罐蓄冷效果的主要考察指标。一般希望斜温层厚度在0.3-1.0m之间。为了防止水的流入和流出对储存冷水的影响,在自然分层水蓄冷罐中采用的散流器应使水流以较小的流速均匀地流入蓄冷罐,以减少对蓄冷罐水的扰动和对斜温层的破坏。因此,分配水流的散流器也是影响斜温层厚度变化的重要因素。
图4-1
推荐资料:
水蓄冷空调系统图
https://ziliao.co188.com/d40102401.html
某工程电锅炉和电动冷水机组水蓄冷蓄热机房设计施工图