1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的密肋楼板和屋面板模壳的安装与拆除。 2 施工准备 2.1 材料与主要机具: 2.1.1 塑料或玻璃钢模壳:塑料模亮以改性聚丙烯塑料为基材注塑而成。双向密肋楼板用M型模壳,目前采用较多的规格为120cm×90cm×30~45cm和120cm×120cm×30~45cm,十字肋高 9cm,助厚1. 4cm,四拼而成,并在模壳四周增加L36×3角钢,以便于连接。单向密肋楼板用T型模壳,目前采用较多的规格为112cm×525cm×35~43cm。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拆除角钢 |
→ |
拆起模壳 |
→ |
拆除支架 |
允许偏差 (mm) |
检 查 方 法 |
||
单层、多层 |
高层框架 |
||
梁轴线位移 |
5 |
3 |
尺量检查 |
梁板截面尺寸 |
+4 -5 |
+2 -5 |
尺量检查 |
标 高 |
±5 |
+2 -5 |
用水准仪或拉线和尺量检查 |
相邻两板表面高低差 |
2 |
2 |
用直线或尺量检查 |
表面平整度 |
5 |
5 |
用2m靠尺和塞尺检查 |
预留钢板中心线位移 |
3 |
3 |
尺量检查 |
预留管、预留孔中心线位移 |
3 |
3 |
尺量检查 |
6 成品保护
6.1 在层高1/2处左右的支架系统的水平栏杆上宜固定一层水平安全网,用于防止人员坠落,同时,拆模壳时,使之坠入安全网,以保护模壳。
6.2 拆除模壳要用小撬棍,以木楞为支点,先撬模壳相对两侧邦中点,模壳松动后,依然以木楞为支点,撬模壳底脚的内肋,轻向下撬掉模壳。切忌硬撬或用铁锤硬砸,也不能使用大撬棍以肋梁混凝土为支点进行撬动,以保护模壳和密肋混凝土。
6.3 吊运模壳、木钢楞、或钢筋时,不得碰撞已安装好的模壳,以防模板变形。
6.4 要严格遵循混凝土强度达到10MPa时方可拆模壳;混凝土强度达到7.5%,肋跨<8m时,可拆除支柱;但肋跨>8m时,混凝土强度必须达100%可方拆除支柱。
7 应注意的质量问题
7.1 密肋梁侧面胀出,梁身不顺直,梁底不平:防治的方法是,模板支架系统应有足够的强度、刚度和稳定;支柱底脚应垫通长脚手板,并应支撑在坚实的地面上;模壳下端和侧面应设水平和侧向支撑,以补足模壳的刚度;密肋梁底楞应按设计和施工规范起拱;支撑角钢与次楞弹平线安装,并销固牢靠。
7.2 单向密肋板底部局部下挠;防治的方法是,模壳安装应由跨中向两边安装,以减少模壳搭接长度的累计误差。安装后要认真调整模壳搭接长度,使其不得小于10cm,以保证接口处的刚度。
7.3 密肋梁轴线位移,两端边肋不等:防治的方法是,主楞安装调平后,要放出次楞边线再安装次楞,并进行找方校核。安装次楞要严格跟线,并与主楞连接牢靠。
7.4 模壳安装不严密:这是模壳加工的负公差所致。认真检查模壳安装缝隙,钉塑料条或橡胶条补严。
8 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
8.1 模板分项工程技术交底记录。
8.2 模板分项工程预检记录。
8.3 模板分项工程质量评定。
推荐资料(点击文字跳转):
密肋楼板模壳早拆支撑体系施工技术
密肋楼板模壳的安装与拆除
密肋楼板模壳的安装与拆除交底记录施工方案
知识点:密肋楼板模壳安装与拆除的工艺标准