爬架提升流程
提升前需按“折叠式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表”的要求检查确认,并经总包、监理单位相关负责人签字盖章后方可升降;
当有5级以上大风、大雾和下雨等天气时,不得进行折叠式升降脚手架的升降工作;
当遭遇台风等极端恶劣天气时,需要另外采取措施(拉结、下降、拆除网片)。
折叠式升降脚手架的提升以满足施工进度要求为准,每栋楼提升
一层的操作时间为 1 个工作日,劳动力安排 4~6 人
2、将折叠式升降脚手架内的所有提升装置拆除,并吊至地面分名别类的码放整齐。注意提升设备及控制设备等拆除、吊离时必须有保护措施,以免造成损坏。
3、将吊装用钢丝绳(或尼龙带)钩挂牢在分组处的架体单元走道板与外立杆对接位置、导轨位置、内立杆与走道板对接位置,塔吊稍往上提将其张紧,如下图所示
4、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的水平桁架之间连接拆除
5、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板之间的螺栓拆除
6、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板边夹板的螺栓拆除,拆除时操作人员必须严格按照施工安全要求系好安全带。
8、拆除附墙固定导向座与建筑结构之间的穿墙螺杆,在上下方各装一个防止固定导向座滑动的扣件。
9、清理架体上所有拆下的连接固件及建筑垃圾,避免吊装时高空坠物。
10、指挥塔吊将该架体单元慢慢往上吊,待与其它走道板脱离后再吊放至地面平放。
11、地面操作人员将塔吊吊环拆除,并将架体单元上四根立杆拆除,准备用到下次吊装,地面操作人员将架体单元所有走道板及封网等配件全部拆散并按类分别叠放到指定位置,以便打包运输。
12、 重复以上步骤,依次将折叠式升降脚手架的单元拆除、吊离和拆散。