知识点:洁净室空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、新风量的确定 洁净室内的新风补充量主要有三方面因素: ①补充系统内排风所需的新风量Lp;(m3/h) ②维持系统静压差所需的新风量Lz(m3/h) ③保证室内人员的新风需要Lxr《洁净厂房设计规范》中要求:室内人员新风量不小于40m3/h.人 结合上述因素,洁净净化系统新风量Lx=∑Lp+Lz同时满足≥Lxr的要求。
知识点:洁净室空调
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、新风量的确定
洁净室内的新风补充量主要有三方面因素:
①补充系统内排风所需的新风量Lp;(m3/h)
②维持系统静压差所需的新风量Lz(m3/h)
③保证室内人员的新风需要Lxr《洁净厂房设计规范》中要求:室内人员新风量不小于40m3/h.人
结合上述因素,洁净净化系统新风量Lx=∑Lp+Lz同时满足≥Lxr的要求。
2、洁净送风量的计算
①工程中洁净室送风量可按照换气次数来进行计算:
送风量=K×建筑空间体积;
K值为系数可从《洁净厂房设计规范》中查取。
②洁净室内消除余热、余湿的送风量计算
余热:送风量=3600×总热负荷/1.2×空气处理前后焓差
余湿:送风量=1000×总余湿量/1.2×空气处理前后含湿量差
洁净室送风量可取满足上述要求所计算的最大值。
3、回风量
洁净室的空调系统的回风量是该系统送风量与新风量之差,
即:回风量=送风量-新风量
推荐资料:
千级洁净室的设计原理图及通风图纸
https://ziliao.co188.com/d56854995.html