洁净室空调计算
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年09月02日 14:28:54
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:洁净室空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、新风量的确定 洁净室内的新风补充量主要有三方面因素: ①补充系统内排风所需的新风量Lp;(m3/h) ②维持系统静压差所需的新风量Lz(m3/h) ③保证室内人员的新风需要Lxr《洁净厂房设计规范》中要求:室内人员新风量不小于40m3/h.人 结合上述因素,洁净净化系统新风量Lx=∑Lp+Lz同时满足≥Lxr的要求。

知识点:洁净室空调

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、新风量的确定

洁净室内的新风补充量主要有三方面因素:

①补充系统内排风所需的新风量Lp;(m3/h)

②维持系统静压差所需的新风量Lz(m3/h)

③保证室内人员的新风需要Lxr《洁净厂房设计规范》中要求:室内人员新风量不小于40m3/h.人

结合上述因素,洁净净化系统新风量Lx=∑Lp+Lz同时满足≥Lxr的要求。

2、洁净送风量的计算

①工程中洁净室送风量可按照换气次数来进行计算:

送风量=K×建筑空间体积;

K值为系数可从《洁净厂房设计规范》中查取。

②洁净室内消除余热、余湿的送风量计算

余热:送风量=3600×总热负荷/1.2×空气处理前后焓差

余湿:送风量=1000×总余湿量/1.2×空气处理前后含湿量差

洁净室送风量可取满足上述要求所计算的最大值。

3、回风量

洁净室的空调系统的回风量是该系统送风量与新风量之差,

即:回风量=送风量-新风量

推荐资料:

千级洁净室的设计原理图及通风图纸

https://ziliao.co188.com/d56854995.html 

某电子厂空调设计图纸含洁净室空调设计

 https://ziliao.co188.com/d62334750.html 

免费打赏
放水发电
2022年09月03日 08:37:49
2楼

资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件

回复

相关推荐

APP内打开