局部排风设施的控制面和控制点位置
菜根谭c
菜根谭c Lv.2
2022年09月01日 16:51:17
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:局部排风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 控制面:为控制有害物质而设定的截面。 控制点:距排风罩罩口最远的有害物放散点。 1、密闭罩 密闭罩的控制面应为密闭罩孔口或缝隙的断面 闭罩的设计原则: (1)密闭罩吸风口风速不宜过高,避免将物料吸走,可采用渐扩罩作为过渡连接,减小吸风口风速; (2)吸风口不宜设在物料集中的地方和飞溅区,影响生产,加重除尘器负担; (3)吸风罩应设于罩内压力较高部位(机械运动、物料运动);

知识点:局部排风

来源:网络,如有侵权,请联系删除


控制面:为控制有害物质而设定的截面。

控制点:距排风罩罩口最远的有害物放散点。


1、密闭罩

密闭罩的控制面应为密闭罩孔口或缝隙的断面

图片

闭罩的设计原则:

(1)密闭罩吸风口风速不宜过高,避免将物料吸走,可采用渐扩罩作为过渡连接,减小吸风口风速;

(2)吸风口不宜设在物料集中的地方和飞溅区,影响生产,加重除尘器负担;

(3)吸风罩应设于罩内压力较高部位(机械运动、物料运动);

(4)吸风口不应靠近罩体开口处,避免气流短路;

(5)设置必要孔口(工艺孔口、维护孔口);

(6)孔口面积越小,所需排风量越小。


2、排风柜

排风柜的控制面应为排风柜实际操作的开口面,下图黑点所在开口面为排风柜的控制面。

图片


3、外部排风罩

外部排风罩控制点应为距排风罩罩口最远的有害物放散点。当有害物发散源少且固定时,外部排风罩的控制点应为下图中黑点所在位置。

图片

当有害物发散源多或不固定时,外部排风罩的控制点应为下图中黑点所在位置。

图片


外部排风罩设计原则

(1)不影响生产工艺;

(2)尽可能包围有害物发散源;

(3)尽可能靠近有害物发散源;

(4)不得通过工作人员的呼吸带,

图片

(5)上吸罩的罩口大小不宜小于有害物扩散区的水平投影面积,侧吸罩罩口不宜小于有害物扩散区的侧投影面积,

(6)罩口与罩体联接管面积不超过16:1;

(7)排风罩45°~60°,最大不宜超过90°;

图片

(8)空间条件允许情况下应加装挡板;

(9)应顺应有害物质发散规律。

图片

外部排风罩控制点的确定

外部排风罩控制点应为距排风罩罩口最远的有害物放散点。


4、接受式排风罩

接受式排风罩的控制面应为罩口开口面,如图所示

图片

推荐资料: