知识点:供暖热负荷计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)围护结构的基本耗热量 Q1 在工程设计中,围护结构的基本耗热量是按一维稳态传热进行计算的。可按照下式计算: 式中:K 为围护结构的传热系数( W/m2℃);F 为围护结构的面积 ( m2);tn 为冬季室内计算温度( ℃);tw 为冬季供暖室外计算温度( ℃);a 为围护结构的温差修正系数。
知识点:供暖热负荷计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)围护结构的基本耗热量 Q1
在工程设计中,围护结构的基本耗热量是按一维稳态传热进行计算的。可按照下式计算:
围护结构的基本耗热量是在稳定条件下,按公式( 1)计算得出的,但是实际耗热量会受到气象条件以及建筑物情况不同等因素会有所不同。因此在计算时,还需要对基本耗热量进行修正,即为附加耗热量。附加耗热量包括朝向修正、风力附加和高度附加耗热量等。
在风力和热压造成的室内外压差作用下,室外的冷空气会通过门、窗等缝隙渗透室内,被加热后逸出,加热这部分空气所消耗的热量,称为冷风渗透耗热量。影响冷风渗透耗热量的因素很多,热压和风压的影响最为显著。对于多层建筑,由于建筑物高度不高,冷风渗透耗热量主要考虑风压的作用。对于高层建筑,则需考虑热压和风压的综合效应。冷空气渗透耗热量应按下式计算:
考虑到人员所在采暖房间的卫生要求,当通过门窗缝隙渗入的冷空气过小时,应通过开窗缝或开启通风孔等手段达到一定的换气量,对于住宅,其冷空气渗入总量 L,不宜小于 1.3m3/(h·m2)。
确定了冷风渗透量后,冷风渗透耗热量可按下式计算:
在冬季受风压和热压的作用下,冷空气由开启的外门侵入室内。把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量。由于流入的冷空气量不易确定,根据经验总结,冷风侵入耗热量可采用外门基本耗热量乘以外门附加率来进行计算。
推荐资料:
分户计量供暖系统热负荷确定方法探讨