单向流洁净室的原理
云卷云舒a
2022年08月31日 16:58:48
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:单向流洁净室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1原理        由单向流洁净室的定义可知,单向流洁净室是靠送风洁净气流“活塞”般的垂直单向流和或水平单向流的平推作用,把室内的污染排出,可见这种洁净室其控制污染的能力很强,减弱了污染物沿垂直于气流方向的扩散。          要造成“活塞”般的平推气流 ,送风面必须满布高效空气过滤器,但过滤器本身有边框,而安装过滤器也需要框架,所以,不可能百分之百地满布过滤器。用满布比来衡量送风高效过滤器的满布程度。

知识点:单向流洁净室

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1原理

       由单向流洁净室的定义可知,单向流洁净室是靠送风洁净气流“活塞”般的垂直单向流和或水平单向流的平推作用,把室内的污染排出,可见这种洁净室其控制污染的能力很强,减弱了污染物沿垂直于气流方向的扩散。

 

       要造成“活塞”般的平推气流 ,送风面必须满布高效空气过滤器,但过滤器本身有边框,而安装过滤器也需要框架,所以,不可能百分之百地满布过滤器。用满布比来衡量送风高效过滤器的满布程度。

 

        满布比等于高效过滤器净截面面积除以洁净室布置高效过滤器的截面面积(即送风面全部截面面积)。而高效过滤器的净截面面积等于其截面积减去边框面积。正常情况下,满布比达到80%。我国有关规定为:垂直单向流洁净室满布比不应小于 60%,水平单向流洁净室不应小于 40%。否则,就是局部单向流了。

 

图片

(1)流线平行度

 

        单向流洁净室很强的污染控制能力主要依赖于平行送风气流“活塞”般的平推作用,流线平行的作用是保证污染源散发的污染物不做垂直于气流方向的传播。所以要求流线要平行,在 0.5m距离内流线间的夹角最大不能超过 25,并且流线尽可能垂直于送风面,其倾角最小不能小于 65

       流线的倾斜与过滤器满布比、出风口阻尼层等因素有关,因为洁净气流静压箱中,气流的动压转变成静压,再从阻尼层向下流出。此时静压再次转变成动压,如果阻尼效果不好,压力不能很好地转变,而是直接通过阻尼层流现,流出的气流肯定会倾斜。

(2)乱流度乱流度也称为速度不均匀度,速度均匀的作用是保证流线之间质点的横向交换最小。如果送风面阻尼不均匀,发散造成气流不均匀,流速快的流线处静压要小于流速慢的流线处的静压,由于这个静压差的作用,使流线间的质点出现横向流动,控制污染的效果就会减弱。所以阻尼层的好坏也影响到速度的不均匀度。

(3)下限风速

图片

3)净化效果

        单向流洁净室可达到 5级及 5级以上的净化效果。所以,我国有关规范规定,在设计大于等于 5级的洁净室时,应采用单向气流组织方案。虽然采用非单向流气流组织方案,当换气次数较大时,在空态或静态下检测,洁净室内某些区域的洁净度也能达到5级的要求,但我们在高洁净度要求的洁净室内不能采用这样的气流组织。