距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?
距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?
22楼
比较赞成另外敷设避雷带,费用多不了什么,可审图单位、质检站都可以顺利通过了。
回复
23楼
0.476和0.5是不是是同种型号的板,建筑的钢屋面图集上的厚度都是整数的,像0.4、0.5,是不是标法不一样,像水管的公称直径和内外径的标法不同一样。
回复
24楼
宝钢就有的0.476彩钢
回复
25楼
说的很对
回复