厚度小于0.5的金属屋面如何设计防雷
goodcwy
goodcwy Lv.7
2005年02月19日 08:45:59
来自于防雷减灾
只看楼主

距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?

距近做了一个车间金属屋面的厚度为0.476。规范上规定用金属屋面作接闪器厚度不应小于0.5。这种情况该怎么办?
免费打赏
szhjf
2005年04月23日 15:37:41
22楼
比较赞成另外敷设避雷带,费用多不了什么,可审图单位、质检站都可以顺利通过了。
回复
流浪汉
2005年05月19日 23:40:07
23楼
0.476和0.5是不是是同种型号的板,建筑的钢屋面图集上的厚度都是整数的,像0.4、0.5,是不是标法不一样,像水管的公称直径和内外径的标法不同一样。
回复
wtf96513
2005年05月23日 14:16:14
24楼

宝钢就有的0.476彩钢
回复
plainlife
2005年05月23日 15:10:05
25楼

说的很对