二级循环泵系统的调节与控制
云卷云舒a
2022年08月31日 14:39:14
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:二级循环泵系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 供热锅炉房的循环水泵由单级循环泵改为二级循环泵,就是为适应热网循环水量根据热负荷不断变化的需求进行调节而创造条件,从设备的设置和管路的连接以及控制方面,要既能适应质调节,也能适应量调节,还可实现质量并调,为节能运行打下基础。  (1)锅炉房循环泵从选型原则可知,根据热负荷的需求,调度要确定起炉台数,随之循环水量和循环水泵的台数也就确定了。在锅炉能力范围内,锅炉的出力根据热负荷的需求进行质调节,随着热负荷变化,调度指令可确定所需的锅炉出力和起炉台数。 

知识点:二级循环泵系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


供热锅炉房的循环水泵由单级循环泵改为二级循环泵,就是为适应热网循环水量根据热负荷不断变化的需求进行调节而创造条件,从设备的设置和管路的连接以及控制方面,要既能适应质调节,也能适应量调节,还可实现质量并调,为节能运行打下基础。 


(1)锅炉房循环泵从选型原则可知,根据热负荷的需求,调度要确定起炉台数,随之循环水量和循环水泵的台数也就确定了。在锅炉能力范围内,锅炉的出力根据热负荷的需求进行质调节,随着热负荷变化,调度指令可确定所需的锅炉出力和起炉台数。 


(2)热网循环泵通常按照质量并调进行自动控制。根据实测的室外温度,控制器首先计算出热网循环泵的给定循环流量(在整个供暖期间,热网循环泵的运行流量在设计流量的50-100%之间变化),并指令热网循环泵通过变频器改变其转速,使其循环流量达到预期值。热网循环流量是否符合给定值,一般根据热网供回水压差的测试来判断。控制器在计算热网循环流量给定值的同时,还计算出了热网供水温度的给定值,借以指导锅炉的运行操作。 


当热网循环流量小于锅炉循环流量时,则锅炉的入口水温高于热网的回水温度,以此判断工况是否正常。 


(3)为了使均压管的压力稳定,小型供热系统的管径宜3倍于相邻管道的口径;对于较大的供热系统,由于管道口径较大,难以实施,我们在实际工程中,将均压管的口径与相邻管道的口径取为相等,通过旁通定压的调整,将均压管的压力锁定为系统恒压点的压力值,同样达到了稳压的目的。 


(4)对于间供系统一次网换热站间的水力平衡,除了采用通用的在换热站一次水的进(出)口安装电动阀进行自控调节外,对于小型的间供系统,为降低投资,也可以在换热站一次水的进(出)口安装限流定阻阀进行换热站间的水力平衡调节,其方法是根据每个换热站的最大热负荷和一次水的供热参数对限流定阻阀设定最大流量,而后通过简单调节对其动阀芯予以固定,以保证阻力特性系数不变。


由于供热系统各换热站间的流量比取决于阻力特性系数比,各换热站间的阻力特性系数一定,则流量比也一定。根据此原理,小型间供系统可以仅仅对热网循环泵实施自控,各换热站间的一次水循环量则根据上述原理按等比分配,以满足二次网随着大气温度变化对换热量的需求。这样可以免去二次网安装电动阀和自控设备的投资,降低造价。