管网水力平衡调节
云卷云舒a
2022年08月31日 13:32:56
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:管网水力平衡系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1间接式供热系统的初调节   间接供热系统的调节分为一次系统调节和二次系统调节,调节时先调节一次系统,后进行二次系统的调节,为减少调节时的盲目性和提高调节效果,在调节前分别对一次和二次系统进行准确的水力计算,然后按计算结果进行调节。    

知识点:管网水力平衡系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除



1间接式供热系统的初调节  

间接供热系统的调节分为一次系统调节和二次系统调节,调节时先调节一次系统,后进行二次系统的调节,为减少调节时的盲目性和提高调节效果,在调节前分别对一次和二次系统进行准确的水力计算,然后按计算结果进行调节。    


1.1一次系统的调节主要是利用换热站内或管道上设置的检测仪表(流量计、压力表等)对网路上或换热站内的平衡调节阀按水力计算结果进行调整。    


1.2二次系统的调节同直接式供热系统的调节一样,即借助检测仪表,按水力计算结果,对管网上和热用户入口处各平衡阀门进行调节。二次系统采用的是自力式流量平衡阀,自力式流量平衡阀的工作原理:依靠被调介质因流量变化而产生的压差变化,来自动调节阻力大小,控制流量不变,从而消除压差变化产生的影响,稳定流量。其作用对象是系统的流量,当外网压力波动时被控系统不受影响,可准确地控制各支路的流量,降低了能量的消耗。    




2 间接式供热系统的运行调节    

根据调节地点不同,供热系统的运行调节分集中调节、局部调节。集中调节在热源处集中运行;局部调节在热力站或用户引入口进行。集中或局部调节方式又有如下几种:    


2.1质调节:保持流量不变,用改变网路供水温度来调节的方法。此方式用于二次系统的运行。    


2.2分阶段改变流量的质调节:按室外温度高低把供热期分成几阶段,在不同阶段保持一定流量情况下进行质调节的方法。    


2.3间歇调节:通过改变每天供热时数来调节的方法。    

一次(高温水)系统的运行调节。由于一次系统的水利工况较易调节,系统压力可调范围大,因此其运行调节采用质调与量调并用,在保证最不利点压差足够的情况下,尽量采用量调的方法,特别是供热初期和后期以量调为主,供热中期以质调为主,量调为辅。    

二次(低温水)系统的运行调节。间接式供热系统中的每一个独立的二次系统实际上是一个小型直接式供热系统,也是以质调为主。一个间接式供热系统有几十个或数百个二次系统,这些系统运行调节要求同步进行才能达到预期效果,因采用人工调节方法无法实现,需采用自动控制方法。自控系统根据室外温度自动调节二次供水温度,按室外温度变化对一次系统供水量进行自动调节,来控制二次系统的供水温度,达到对二次系统质调的目的。




3加强系统运行管理,改进调节过程中的失衡    

运行调节过程中的水力失调现象,人为因素影响较大,系统在日常运行中必须加强管理,以保证供热质量,并使系统安全、经济地运行。系统运行过程中要严格按制度办事,避免管网系统因污物堵塞、“空气塞”、排污不及时等原因造成的水力失调。管网系统设立巡回检查制度,以便及时发现系统不热、漏水和其他不正常现象。