谁知道一个回路上最多可以接几个220V的插座箱,插座箱内有一个5孔插座两个3孔插座。每个插座箱的用电负荷大概为0.5KW且用与纺织车间内
谁知道一个回路上最多可以接几个220V的插座箱,插座箱内有一个5孔插座两个3孔插座。每个插座箱的用电负荷大概为0.5KW且用与纺织车间内
2楼
你的问题太不明确。
首先要考虑每个插座箱的用电负荷是多大?其次插座箱是用在什么性质的建筑内?回路空开多大?
根据民规,单相负荷一般不得大于6KW,也就是回路开关32A. 但现在用电负荷增大,住宅每户有用10KW单相的,即回路开关为单相63A,因此要说清楚一个回路可以接几个插座箱,首先要看回路空开是几安的,然后根据每个插座箱的计算负荷来确定。
另外,民规另有一条,每个回路可接的插座数量一般不超过10个。住宅除外。
回复
3楼
民规另有一条,每个回路可接的插座数量一般不超过10个 实际施工时候常用5孔插座一般安装6~8个.
回复
4楼
插座根据你给出的功率,每一回路可接25个以下。但你要留有一定的余量。
回复
5楼
根据电气照明装置验收规范GB50295-96-3.1.1-3.1.4规定及你给出的负荷,每一回路可装6个,一共不得大于3个KW
回复
6楼
不知道总开关容量,线径很难说。
回复
7楼
开关选型与回路线径根据你所带负荷(也即箱的数量)确定,几个箱呢——哈哈,应该是你提的问题。我给个建议你吧。主要考虑2点。1.你的选择,回路所带为单相负荷(220),那么至少整个厂房要分3个回路,而且在分配上尽量考虑3相平衡。2.如厂房较大,考虑多分几个回路,按每个功能区(比如流水线小组)分回路。即便于管理,也可规避回路故障的影响范围。3.如回路从厂内分配电箱出,回路覆盖范围不要跑到分箱所带负荷范围之外(关于分箱——主要指提供区域照明、检修插座、小负荷或可移动小负荷所用的,区别与设备负荷。分箱间距一般不超过25米,主要考虑管理方便,人不用跑很远去控制)
我想,遵循上面几点选择回路所带箱数应该没问题,然后再根据选定数量的负荷定回路保护开关及回路线径。当然,数量较大时要同时系数。
回复
8楼
一回路上可以接几个插座,这要看你每一个插座的具体的功率是多少,还有你一回路用的安培数是多少。
回复
9楼
有道理
回复
10楼
党是不会亏待你”CAD病毒清除方法
一、该病毒发作后的主要表现为:
①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;
②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。(原病毒作者如是说。不过我在CAD2002上没有发现此更象,可能高版本的CAD才会吧。)
二、清除方法:
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas和lcm.fas文件
③、XP文件搜索窗口设置如下:
a.搜索acad.fas文件
b.搜索lcm.fas文件
注意:
①、“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器 (C:;D:;E:;F”。
②、一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。
回复
11楼
一般情况下,一条回路带2--3个插座箱,根据插座箱所带负荷可以调整!
参考插座回路可确定,除住宅外,一条回路最多带10个插座!
回复