洁净室的分类
去留无意111
2022年08月29日 13:03:26
只看楼主

知识点:洁净室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①  单向流(层流)洁净室,其中又分垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室。 图十六  单向流气流流型 ②  非单向流(乱流)洁净室 图十七  非单向流气流流型 ③  混合流洁净室 图十八  混合流气流流型 ④  矢流(对角流)洁净室

知识点:洁净室

来源:网络,如有侵权,请联系删除


①  单向流(层流)洁净室,其中又分垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室。

图片

图十六  单向流气流流型

②  非单向流(乱流)洁净室

图片

图十七  非单向流气流流型

③  混合流洁净室

图片

图十八  混合流气流流型

④  矢流(对角流)洁净室

图片

图十九  矢流气流流型

⑤  各种气流的特点、创造的洁净度、应用范围和投资运行费。

▲ 单向流气流的净化原理是活塞和挤压原理,把灰尘从一端向另一端挤压出去,用洁净气流置换污染气流。包括有垂直单向流和水平单向流。

垂直单向流是气流以一定的速度(0.25m/s~0.5m/s)从顶棚流向地坪的气流流型。这种气流能创造100级、10级、1级或更高洁净级别。但其初投资很高、运行费很高,工程中尽量将其面积压缩到最小,用到必须用的部位。

水平单向流是气流以一定的速度(0.3m/s~0.5m/s)从一面墙流向对面的墙的气流流型。该气流可创造100级的净化级别。其初投资和运行费低于垂直单向流流型。

▲ 非单向流气流的净化原理是稀释原理。一般型式为高效过滤器送风口顶部送风;回风的型式有下部回风、侧下部回风和顶部回风等。依不同送风换气次数,实现不同的净化级别,其初投资和运行费用也不同。

▲ 混合流气流是将垂直单向流和非单向流两种气流组合在一起构成的气流流型。这种气流的特点是将垂直单向流面积压缩到最小,用大面积非单向流替代大面积单向流以利节省初投资和运行费。

▲ 举例给出不同气流流型的送风量、耗冷量、初投资和运行耗电的具体指标见表一,此指标是以电子工业洁净厂房为代表,具体数据有参考价值,但不能随便套用。

表一  不同洁净级别洁净厂房的送风量、冷量投资耗电的指标

气流流型

洁净级别

(级)

送风量

(m/s)(次/h)

耗冷指标

(W/m2

投资指标
 (元/ m2

耗电指标

(W/m2

单向流

垂直

10

100

>0.25m/s

1300~1500

10000~13000

1.25~1.35

水平

100

>0.3m/s

800~1000

5000~6000

0.9~1.0

非单向流

1000

50~60次/h

600~700

2800~3000

0.25~0.33

10000

25~30次/h

500~600

2000~2200

0.22~0.26

100000

15~20次/h

350~400

1400~1600

0.13~0.16

注:表中的送风量、单向流以断面风速表示,非单向流以换气次数表示。

推荐资料:


某电子厂空调设计图纸含洁净室空调设计



https://ziliao.co188.com/d62334750.html


某微电子厂洁净室维护结构工程、净化通风空调工程、空调、照明配电及工艺配管工程全套设计图纸

https://ziliao.co188.com/d61293176.html   


相关推荐

APP内打开