6.1 污水处理厂平面布置 1.污水处理厂设施组成 根据选定的处理工艺和流程方案,污水处理工程设施包括以下几个方面: 1)生产性构筑物 分为污水和污泥处理设备。污水处理设备有污水总泵站,格栅间,沉砂池,初沉池,曝气池,二沉池,消毒池,鼓风机房,污泥回流泵房和加氯间等等。 2)辅助设备 分为生产和生活辅助设施。生产辅助设施包括综合办公楼,仓库,车库,机修间,污泥堆场等等。生活辅助设施包括食堂,浴室,锅炉房和门卫室等等。
6.1 污水处理厂平面布置
1.污水处理厂设施组成
根据选定的处理工艺和流程方案,污水处理工程设施包括以下几个方面:
1)生产性构筑物
分为污水和污泥处理设备。污水处理设备有污水总泵站,格栅间,沉砂池,初沉池,曝气池,二沉池,消毒池,鼓风机房,污泥回流泵房和加氯间等等。
2)辅助设备
分为生产和生活辅助设施。生产辅助设施包括综合办公楼,仓库,车库,机修间,污泥堆场等等。生活辅助设施包括食堂,浴室,锅炉房和门卫室等等。
3)各类管道
厂区管道主要有工艺管道,污泥处理管道,空气管道,上清液回流管道,厂区给水和排水管道,加药管等等。
2.平面布置原则
该污水处理厂主要处理构筑物有:机械除渣格栅井、污水提升泵房、平流沉砂池、平流初次沉淀池、鼓风曝气池与二次沉淀池、污泥回流泵房、浓缩池、消化池、计量设施等及若干辅助建筑物。
总图平面布置时应遵从以下几条原则。
① 处理构筑物与设施的布置应顺应流程、集中紧凑,以便于节约用地和运行管理。
② 工艺构筑物(或设施)与不同功能的辅助建筑物应按功能的差异,分别相对独立布置,并协调好与环境条件的关系(如地形走势、污水出口方向、风向、周围的重要或敏感建筑物等)。
③ 构(建)之间的间距应满足交通、管道(渠)敷设、施工和运行管理等方面的要求。
④ 管道(线)与渠道的平面布置,应与其高程布置相协调,应顺应污水处理厂各种介质输送的要求,尽量避免多次提升和迂回曲折,便于节能降耗和运行维护。
⑤ 协调好辅建筑物,道路,绿化与处理构(建)筑物的关系,做到方便生产运行,保证安全畅道,美化厂区环境。
3.平面布置
1)工艺流程布置
工艺流程布置根据设计任务书提供的厂区面积和地形布置,尽量使布置方式的生产联络管线短,水头损失小,方便管理,有利于日后扩建。
2)构筑物平面布置
按照功能,将污水处理厂布置成3个区域:
①.污水处理区:该区域位于污水厂南部,由各项污水处理设施组成。 包括各类生产性构筑物。
②.污泥处理区:该区域位于污水厂北部,厂区主导风向的下风向。由各项污泥处理设施组成。
③.生活区:该区是将生活辅助设施建筑相对集中,便于外来人员联系。生活区位于污水厂西部,厂区主导风向为西南风。
6.2 污水处理厂高程布置
1.高程布置原则
①.认真计算管道的沿程损失,局部损失,各处理构筑物及联络管道的水头损失等等。
②.考虑远期发展,水量增加的预留水头。
③.避免处理构筑物之间跌水等浪费现象,充分利用地形高差,实现自流。
④.需要排放的处理水,在常年大多数时间里能自流排放。
⑤.应尽量可能使污水处理工程的出水管渠高程不受水体顶托的影响,并能自流流出。
2.污水处理厂构筑物高程布置
污水处理厂高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。
1)构筑物水头损失
构筑物水头损失见表2
构筑物水头损失表2
构筑物名称 |
水头损失 |
构筑物名称 |
水头损失 |
格栅 |
0.2 |
二沉池 |
0.5 |
沉砂池 |
0.2 |
接触池 |
0.3 |
初沉池 |
0.5 |
计量堰 |
0.26 |
曝气池 |
0.4 |
2)管渠水利计算
管渠水利计算见表3
污水管渠水力计算表3
管渠及构筑物名称 |
流量 (l/s) |
管渠设计参数 |
水头损失(m) |
||||
D (mm) |
I (%) |
V (m/s) |
L (m) |
沿程 |
局部 |
||
出水口至计量堰 |
940 |
1100 |
1.0 |
1.0 |
250 |
0.25 |
0.176 |
计量堰至接触池 |
940 |
1100 |
1.0 |
1.0 |
40 |
0.04 |
0.077 |
接触池值集配水井 |
940 |
1100 |
1.0 |
1.0 |
35 |
0.035 |
0.306 |
集配水井至二沉池 |
470 |
800 |
1.5 |
1.0 |
10 |
0.015 |
0.102 |
二沉池至集配水井 |
641 |
900 |
1.35 |
1.1 |
10 |
0.014 |
0.168 |
集配水井至曝气池 |
1358 |
1200 |
1.0 |
1.2 |
35 |
0.035 |
0.306 |
曝气池至集配水井 |
940 |
1100 |
1.0 |
1.0 |
30 |
0.03 |
0.077 |
集配水井至初沉池 |
470 |
800 |
1.5 |
1.0 |
10 |
0.015 |
0.102 |
初沉池至集配水井 |
470 |
800 |
1.5 |
1.0 |
10 |
0.015 |
0.168 |
集配水井至沉砂池 |
470 |
1100 |
1.0 |
1.0 |
15 |
0.015 |
0.308 |
3)污水处理高程布置
污水处理厂设置终点泵站,水力计算以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,沿污水处理流程向上倒推计算,以使处理后的污水在洪水季节也能自流流出。
考虑河流水位及污水厂出水能在洪水位时自流排出。因此,设计中以曝气池为基准,确定曝气池水面标高,由此向两边推算其他构筑物高程。计算结果见表4。
构筑物及管渠水面标高计算表4
序号 |
管渠及构筑物名称(m) |
水面上游标高(m) |
水面下游标高(m) |
构筑物标高(m) |
地面标高(m) |
1 |
出水口至计量堰 |
325.642 |
325.216 |
326.30 |
|
2 |
计量堰 |
325.902 |
325.642 |
325.772 |
326.30 |
3 |
计量堰至接触池 |
326.019 |
325.902 |
326.30 |
|
4 |
接触池 |
326.319 |
326.019 |
326.169 |
326.30 |
5 |
接触池至集配水井 |
326.660 |
326.319 |
326.30 |
|
6 |
集配水井至二沉池 |
326.777 |
326.660 |
326.30 |
|
7 |
二沉池 |
327.277 |
326.777 |
327.027 |
326.30 |
8 |
二沉池至集配水井 |
327.459 |
327.277 |
326.30 |
|
9 |
集配水井至曝气池 |
327.80 |
327.459 |
326.30 |
|
10 |
曝气池 |
328.20 |
327.80 |
328.0 |
326.30 |
11 |
曝气池至集配水井 |
328.307 |
328.20 |
326.30 |
|
12 |
集配水井至初沉池 |
328.424 |
328.307 |
326.30 |
|
13 |
初沉池 |
328.924 |
328.424 |
328.674 |
326.30 |
14 |
初沉池至集配水井 |
329.107 |
328.924 |
326.30 |
|
15 |
集配水井至沉砂池 |
329.430 |
329.107 |
326.30 |
|
16 |
沉砂池 |
329.630 |
329.430 |
329.53 |
326.30 |
17 |
格栅 |
329.830 |
329.630 |
329.63 |
326.30 |
计算结果,出水口水面标高为325.216米,高于最高洪水水位332.5米,满足排放要求。
3.污泥处理构筑物高程布置
则计算得各连接管道的水头损失见表5.
连接管道水头损失 表5
管渠及构筑物名称 |
流量(L) |
管渠设计参数 |
水头损失(m) |
||||
初沉池至贮泥池 |
26.6 |
200 |
0.85 |
160 |
0.72 |
0.13 |
0.85 |
浓缩池至贮泥池 |
15.3 |
150 |
0.87 |
10 |
0.07 |
0.03 |
0.10 |
一级消化池至二级消化池 |
15.0 |
150 |
0.85 |
40 |
0.26 |
0.13 |
0.39 |
二级消化池至脱水机房 |
16.4 |
150 |
0.93 |
120 |
0.26 |
0.12 |
0.38 |
2)污泥处理构筑物的水头损失
当污泥以重力流排出池体时,污泥处理构筑物的水头损失以各构筑物的出流水头计算,初沉池,浓缩池,消化池一般取1.5米,二沉池一般取1.2米。
3)污泥高程布置
由于消化池高度较高,可以满足后续脱水机房的需要,确定一级消化池泥面标高,初沉池液面标高和二沉池液面标高。
计算结果见表6所示。
污泥处理构筑物及管渠水面标高计算表 表6
序号 |
管渠及构筑物名称(m) |
上游泥面标高 (m) |
下游泥面标高 (m) |
构筑物泥面标高 (m) |
地面标高 (m) |
1 |
初沉池 |
328.674 |
326.30 |
||
2 |
初沉池至贮泥池 |
328.674 |
326.324 |
326.30 |
|
3 |
贮泥池 |
326.324 |
326.30 |
||
4 |
浓缩池至贮泥池 |
327.924 |
326.324 |
326.30 |
|
5 |
浓缩池 |
327.924 |
326.30 |
||
6 |
一级消化池 |
332.30 |
326.30 |
||
7 |
一级消化池至二级消化池 |
332.30 |
330.410 |
326.30 |
|
8 |
二级消化池 |
330.410 |
326.30 |
||
9 |
二级消化池至脱水机房 |
330.410 |
328.53 |
326.30 |
|
10 |
脱水机房 |
328.53 |
326.30 |
相关资料推荐:
某地10000吨污水处理厂平面及高程布置图
https://ziliao.co188.com/d62321914.html
知识点: 污水处理厂布置