自动重合闸的两种启动方式:不对应启动和保护启动
zsd_7432926068
2022年08月24日 17:28:34
只看楼主

知识点:自动重合闸   一、不对应启动重合闸         不对应启动即断路器控制状态与断路器位置不对应启动;          装置用跳闸位置接点引入装置开入量判断断路器位置,如果开入闭合,说明断路器在断开状态,若此时控制开关在合闸状态,说明原先断路器是处于合闸状态的。这两个位置不对应启动重合闸的方式称“位置不对应启动”,不对应启动可以在保护动作和断路器“偷跳”均可启动重合闸; 

知识点:自动重合闸

  一、不对应启动重合闸

        不对应启动即断路器控制状态与断路器位置不对应启动; 

        装置用跳闸位置接点引入装置开入量判断断路器位置,如果开入闭合,说明断路器在断开状态,若此时控制开关在合闸状态,说明原先断路器是处于合闸状态的。这两个位置不对应启动重合闸的方式称“位置不对应启动”,不对应启动可以在保护动作和断路器“偷跳”均可启动重合闸; 

        不对应启动的优点是简单可靠,缺点是位置继电器接点异常,断路器辅助触点不良等情况下造成启动失效;  

         二、保护启动重合闸

       保护启动是指,保护动作发出跳闸命令后启动重合闸的方式;本保护动作跳闸后,检测到线路无电流启动重合,通常装置也设置一个“外部跳闸启动重合闸”的开关量输入,以便于双重化配置的另一套保护启动本保护重合; 

        保护启动简化重合闸设置,只需保护装置软件判断以固定的模式重合,所以简单可靠。同时还能有效纠正保护动作引起的误跳闸,但是不能纠正断路器自身的“偷跳”  。

          三、总结

        保护启动与不对应启动方式可以作为相互补充,目前微机保护通常两种启动方式都有,不对应启动也有采用不引入不对应接点的,采用在无外部跳闸(手跳\遥控跳闸等)条件下,检测到位置由合位变分位,直接启动重合闸。


相关推荐链接:

1、自动重合闸原理接线图cad

2、某自动重合闸原理CAD接线图


免费打赏

相关推荐

APP内打开