高层建筑可以使用独立基础
zz448
zz448 Lv.3
2008年03月29日 15:30:12
只看楼主

非抗震标准的框筒结构住宅,地下2层地上24层,两个塔,中间为三层群房,因为地下室下0.5~1米,即为中砂岩层fak=600,可以做独立基础吗,会有什么问题吗,需要注意什么呢?有经验的指导一下啊,不胜感激。。。另外是否可以不做沉降缝只做加强带????

非抗震标准的框筒结构住宅,地下2层地上24层,两个塔,中间为三层群房,因为地下室下0.5~1米,即为中砂岩层fak=600,可以做独立基础吗,会有什么问题吗,需要注意什么呢?有经验的指导一下啊,不胜感激。。。另外是否可以不做沉降缝只做加强带????
免费打赏
kongsg
2010年03月26日 10:49:22
22楼
楼上的大哥能不能发份图让我学习学习,谢谢!
回复
changyx
2010年03月26日 14:31:21
23楼
岩石地基埋深可不受限制,独立基础满足承载力要求,可采用独立基础加构造(或防水)底板。
回复
changyx
2010年03月26日 14:33:39
24楼
岩石地基,主体与裙房之间也可以不设沉降缝,只设后浇带。
回复
gj2408
2010年03月26日 20:38:32
25楼
好帖子,顶一下,要好好学学才行,谢谢楼主,真是辛苦了啊!
回复
523ft
2010年03月27日 15:01:49
26楼
可以做独基。注意埋深即可。
回复