关于第一周期平动系数的问题
cielarc
cielarc Lv.2
2008年03月29日 11:32:51
只看楼主

最近做了一个17层的框剪结构,第一周期平动系数为0.56,没有出现一阶扭转,周期比小于0.9,没有地方可以加剪力墙.想请问: 1)这种情况能不能算通过?2)如果不能通过,想请大家提供不加墙的方法?

最近做了一个17层的框剪结构,第一周期平动系数为0.56,没有出现一阶扭转,周期比小于0.9,没有地方可以加剪力墙.
想请问:
1)这种情况能不能算通过?
2)如果不能通过,想请大家提供不加墙的方法?
zhugeguang
2008年03月29日 20:22:42
2楼
高规:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9。扭转刚度符合规范,还要查平面扭转的规则性最大位移与平均位移的比值。
回复
yry007
2008年03月30日 21:40:37
3楼
我觉得可以啊!但总觉得第一自振周期的扭动太厉害了而已!
不加墙的情况下可以减少另一边的刚度,使他的平到好点!
回复
xiaoguilai0908
2008年04月01日 17:33:59
4楼

同意2楼的说法,按规范,小于0.9的A级是可以的,B级及复杂高层的话就应该是0,85的了,你试着将强的一边的墙按柱输入,或者将核心筒加厚,试试看效果怎么样,另外在质心偏心的反方向加厚下墙,或在其同方向减弱墙试试。
回复
ggpro
2008年04月12日 14:21:39
5楼
是可以满足规范,但不满足经济适用的要求!
回复
塞北漫漫
2008年04月12日 22:35:00
6楼
我认为不满足,应该调整。据PKPM研究人员讲,一般情况平动系数占到80%以上才是真正意义上的平动。
回复
loverwanghao
2008年06月12日 23:44:37
7楼
平动要达到80%以上才算,而且最好是X80或者是Y80,是纯平动的,
回复
nono712
2014年08月18日 15:16:36
8楼

平动要达到80%以上才算
回复

相关推荐

APP内打开