最近,在一个装配式建筑如火如荼发展的城市,有的装配式混凝土剪力墙结构住宅在交付使用后,出现了剪力墙外墙板水平接缝处向室内漏水现象。开发商和设计院采取了一些构造措施解决渗漏问题,如将墙板与混凝土现浇带连接的位置提高,使之高于地面,即使出现渗漏也便于维修;还有的,如在墙板接缝处设置企口防水构造等。 对此,装配式建筑专家郭学明先生指出:加强外墙板接缝处的防水构造固然重要,但构件水平接缝处出现渗漏现象,意味着存在非常危险的结构隐患:
1、墙板水平接缝渗漏意味着接缝处灌浆不饱满。
2、如果施工中连水平接缝的灌浆都不能做到饱满,那么高于接缝的套筒内或浆锚孔内灌浆就难以保证其饱满了。如此,结构纵向钢筋的连接便失去可靠性,从而使整个结构安全埋下了严重的安全隐患,造成的后果将是非常可怕的。剪力墙板水平接缝渗漏,穿过接缝的纵向钢筋就非常容易锈蚀,也从而使结构耐久性打了很大的折扣。
3、剪力墙板水平接缝渗漏,穿过接缝的纵向钢筋就非常容易锈蚀,也从而使结构耐久性打了很大的折扣。
所以,郭先生认为,剪力墙水平接缝漏水不仅是防水问题,更是重大的结构问题,必须高度重视,予以解决!
专门从事装配式混凝土建筑施工的专家杜常岭先生认为:装配式混凝土建筑施工最关键的环节就是纵向钢筋的连接。其中,关键之关键就是灌浆作业,灌浆必须到位饱满!
吴红兵先生是专门去日本学习过PC建筑施工技术与管理的专家,多年从事装配式混凝土建筑的工程管理,他2017年成功地指挥了大连一座10万平方米的大型装配式混凝土厂房的构件安装施工。对灌浆作业,吴总强调,封仓和堵缝必须严密,一旦漏气就不能饱满灌浆,这时,必须把已经灌入的浆料用高压水冲洗干净,重新封堵严密后再进行灌浆作业,绝不能敷衍应付,以致酿成重大结构安全问题。
另一位去日本学习过装配式混凝土建筑的专家李营先生介绍,日本人为了研究灌浆的合理工艺,用透明有机玻璃做成1:1构件接缝模型,观察灌浆浆料的流动路径、排气情况和饱满度情况,由此制定正确的灌浆作业规程,以避免出现灌浆不饱满的现象。
PC建筑施工常见质量问题有十几项,以上几位专家一致认为,最关键的、绝对不允许出现的就是灌浆不饱满或不到位问题。灌浆作业必须保证万无一失,亿无一失!
专家认为:灌浆作业并不是高难作业,确保灌浆作业质量关键在于:
1、工程管理者必须全面掌握灌浆作业原理、技术要求和操作规程。
2、灌浆工必须经过严格全面的培训;持证上岗。
3、必须严格按照操作规程作业。
4、技术质量和监理人员须旁站监督检查。
5、宜设置移动式监控设备对灌浆作业进行全过程监控并存档。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
新型预制装配式(PC)建筑施工的要点分析
知识点:PC建筑施工的关键环节