套筒灌浆料: 是以水泥为基本材料,配以细骨料,以及混凝土外加剂和其他材料组成的干混料。 加水搅拌后具有良好的流动性、早强、高强、微膨胀等性能,填充于套筒和带肋钢筋间隙内的干粉料。 《钢筋连接用套筒灌浆料》(JG/T 408-2013)中,对材料性能做了以下要求: 检测项目 性能指标 流动度/mm 初始 ≥300
套筒灌浆料: 是以水泥为基本材料,配以细骨料,以及混凝土外加剂和其他材料组成的干混料。
加水搅拌后具有良好的流动性、早强、高强、微膨胀等性能,填充于套筒和带肋钢筋间隙内的干粉料。
《钢筋连接用套筒灌浆料》(JG/T 408-2013)中,对材料性能做了以下要求:
检测项目 |
性能指标 |
||
流动度/mm |
初始 |
≥300 |
|
30min |
≥260 |
||
抗压强度/MPa |
1d |
≥35 |
|
3d |
≥60 |
||
28d |
≥85 |
||
竖向膨胀率/% |
3h |
≥0.02 |
|
24h于3h差值 |
0.02~0.5 |
||
氯离子含量/% |
≤0.03 |
||
泌水率/% |
0 |
灌浆料的制备
1.称量灌浆料和水:严格按照配比要求 称量所需灌浆料和水
2.第一次搅拌:先加水再加入70%料进行搅拌,约1~2分钟
3.第二次搅拌:再加入剩余料搅拌3~4分钟
4.搅拌均匀后,静置2~3分钟,使浆料的气泡排除再进行灌浆
5.检测流动度:每班施工前进行初始流动度检测,检测合格才可使用。
注意:灌浆料使用温度不宜低于5摄氏度
开始灌浆
1.首先检查灌浆孔和出浆孔是否畅通,使用空气压缩机逐个吹出杂物
2.开始灌浆:从下方的灌浆孔向内加注浆料,需要注意,浆料要再加水搅拌开始20~30分钟内灌完
3.出浆封堵:采用专业封堵头,待浆料呈柱状流出时进行封堵
4.接头充盈检查:灌浆料凝固后,取下封堵头,检查灌浆料的上表面,应高出出浆孔下缘5mm以上
总结:节点连接是装配式项目的重中之重,直接关乎项目的质量和安全,因此灌浆套筒的选取、验收、检测、以及施工等各个环节都需要格外关注。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
JG/T 408-2013钢筋连接用套筒灌浆料
知识点:套筒灌浆料