《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014知识点(1)
大锅米糊
2022年08月18日 16:27:56
只看楼主

结构体系主要包括:装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架-现浇剪力墙结构,以及装配整体式部分框支剪力墙结构。

结构体系主要包括:装配整体式框架结构装配整体式剪力墙结构装配整体式框架-现浇剪力墙结构,以及装配整体式部分框支剪力墙结构


         


钢筋套筒灌浆连接接头的另一个关键技术,在于灌浆料的质量。灌浆料应具有高强、早强无收缩微膨胀等基本特性,以使其能与套筒、被连接钢筋更有效地结合在一起共同工作,同时满足装配式结构快速施工的要求。


         


预制外墙板的接缝采用耐候性密封胶等防水材料,用以阻断水的通路。用于防水的密封材料应选用耐候性密封胶;接缝处的背衬材料宜采用发泡氯丁橡胶或发泡聚乙烯塑料棒;外墙板接缝中用于第二道防水的密封胶条,宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶。



         


预制构件节点及接缝处后浇混凝土强度等级不应低于预制构件的混凝土强度等级多层剪力墙结构中墙板水平接缝用坐浆材料的强度等级值应大于被连接构件的混凝土强度等级值。


         


预制构件在翻转、运输、吊运、安装等短暂设计状况下的施工验算,应将构件自重标准值乘以动力系数后作为等效静力荷载标准值。构件运输、吊运时,动力系数宜取1.5;构件翻转及安装过程中就位、临时固定时,动力系数可取1.2


         


预制构件进行脱模验算时,等效静力荷载标准值应取构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和,且不宜小于构件自重标准值的1.5倍。动力系数与脱模吸附力应符合下列规定:

1.动力系数不宜小于1.2

2.脱模吸附力应根据构件和模具的实际状况取用,且不宜小于1.5kN/m2


         


预制梁、柱构件由于节点区钢筋布置空间的需要,保护层往往较大。当保护层大于50mm时,宜采取增设钢筋网片等措施,控制混凝土保护层的裂缝及在受力过程中的剥离脱落。


         


预制构件中外露预埋件凹入构件表面的深度不宜小于10mm



纵向钢筋采用浆锚搭接连接时,对预留孔成孔工艺、孔道形状和长度、构造要求、灌浆料和被连接钢筋,应进行力学性能以及适用性的试验验证。直径大于20mm的钢筋不宜采用浆锚搭接连接,直接承受动力荷载构件的纵向钢筋不应采用浆锚搭接连接



预制梁端采用键槽的方式时,其受剪承载力一般大于粗糙面,且易于控制加工质量及检验。键槽深度太小时,易发生承压破坏;当不会发生承压破坏时,增加键槽深度对增加受剪承载力没有明显帮助,键槽深度一般在30mm左右。



叠合板应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010进行设计,并应符合下列规定:

1.叠合板的预制板厚度不宜小于60mm,后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm

2.当叠合板的预制板采用空心板时,板端空腔应封堵;

3.跨度大于3m的叠合板,宜采用桁架钢筋混凝土叠合板

4.跨度大于6m的叠合板,宜采用预应力混凝土预制板

5.板厚大于180mm的叠合板,宜采用混凝土空心板



叠合板后浇层最小厚度的规定考虑了楼板整体性要求以及管线预埋、面筋铺设、施工误差等因素。预制板最小厚度的规定考虑了脱模、吊装、运输、施工等因素。在采取可靠的构造措施的情况下,如设置桁架钢筋或板肋等,增加了预制板刚度时,可以考虑将其厚度适当减少。



装配整体式剪力墙结构的布置应满足下列要求:

1.应沿两个方向布置剪力墙;

2.剪力墙的截面宜简单、规则;预制墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)