请教:哪位大哥可以告知,干挂大理石的预埋钢板的尺寸允许偏差?用哪个标准? 跪求
请教:哪位大哥可以告知,干挂大理石的预埋钢板的尺寸允许偏差?用哪个标准? 跪求
2楼
网易上人才不是很多么? 咋就没有人知道呢?????
郁闷~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
3楼
我是想和你说说的,但就是没积分了,还是自己下吧!这里多的很
回复
4楼
:L :L :L :L
回复
5楼
我也想知道的,其实最近刚碰到个这问题,想办法寻求解决呢
回复
6楼
楼主哪个建筑领域的施工没偏差啊!有偏差,做修补就是了!正常来讲埋件的偏差一般不应该超过25mm,幕墙规范上控制的还要严格些,,如果你石材不是现场切的话,你埋件还是要控制好好的,如果现场切石材,那应该偏差多少基本都可以调的!也要看你公司的能力了,施工图你们的深度到什么程度,如果很粗糙,那就把分割整体改了就是了!
回复
7楼
楼上说得对,做修补应该不成问题吧
回复
8楼
楼上说得对,做修补应该不成问题吧
回复
9楼
金属与玻璃幕墙工程技术规范上。 金属.石材幕墙与主体机构连接的预埋件,应在主题结构施工时按照设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置应按设计要求进行复查。当无明确设计要求时,预埋件的标高偏差不应大于10MM,预埋件的位置偏差不应大于20MM。
回复
10楼
石材幕墙的竖龙骨偏就偏被,有啥影响吗。。。。。。
回复
11楼
偏的厉害的话计算模型就要修改了
回复