建筑水电主体安装工序完整篇
威武的草稿本
2022年08月04日 13:28:02
只看楼主

一、砼结构板内PVC管/盒的施工工序流程 图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱电线管移交 控制要点 图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面 工序流程图文解析: 1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确 2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理 3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收

一、砼结构板内PVC管/盒的施工工序流程

图纸固化→线盒定位、固定→线管敷设、固定→隐蔽验收→浇砼时值班看护→线管、盒清理 →线管疏通→管内穿引铁丝→线盒标识→弱电线管移交

控制要点

图纸固化、线盒定位、线管敷设、弱电线管移交共四个方面

工序流程图文解析:

1、线盒固定牢固、排列整齐、预留接口方向准确

2、线管弯曲半径符合要求、上下交叉合理 3、线管隐蔽前监理复核坐标,进行施工质量验收

4、线管、盒在浇砼前安装状态

5、浇砼时派专职电工值班看护,保证线盒隐蔽

6、后砌墙线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀

7、线盒排列整齐、间距一致、盒内清洁干净 8、线盒清理后及时穿引铁丝,保证管路畅通

9、线盒标识清楚,便于移交和检查 二、砼剪力墙内PVC线管/盒的施工 工序流程 墙体内线管预留→预留线盒位标高测定→泡沫板固定→砼墙体内泡沫清理→线盒固定→洞口修补→线盒打磨 控制要点 线管预留位置、泡沫板预埋标高和坐标、线盒安装共三个方面 工序流程图文解析:1、砼剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确 2、砼浇筑完成后预留线盒位的泡沫成型规矩、方正

3、砼剪力墙上预留泡沫清理完成后,孔洞内干净整洁

4、砼剪力墙上PVC线盒安装,标高准确 5、砼剪力墙上线盒修补, 填塞饱满、表面平整 6、砼剪力墙上线盒安装完成后与墙面平齐 三、后砌墙内PVC线管/盒的施工 工序流程 墙体上划线定位→开槽→垃圾清运→线盒安装→线管敷设及固定→管线疏通→管口保护→墙槽修补→空鼓检查和移交→抹灰前线盒成品保护→线盒打磨和清理 控制要点 划线定位、线盒安装、空鼓检查、成品保护共四个方面 工序流程图文解析:1、后砌墙上开槽,槽宽度和深度符合要求,割缝顺直

2、后砌墙上线盒固定,砂浆填塞饱满。3、后砌墙内PVC暗配管,线管敷设顺直 4、PVC线盒内管口成品保护 5、后砌墙线槽修补,全部采用瓜米石填缝,表面平整、无空鼓

6、抹灰完成后,线盒面冒出抹灰面1~2mm 7、PVC线盒冒出抹灰面打磨,保证线盒面与墙面平整 8、成排线盒标高一致、线盒面与墙面平齐

9、墙面括完腻子后,线盒安装效果 四、户内强/弱电箱安装 工序流程 砌体上留洞→箱体上开孔→箱体坐标和标高复核→箱体安装、固定→灌浆→配管→箱体成品保护和清理 控制要点 箱体上开孔、坐标和标高复核、灌浆、成品保护共四个方面 户内强电箱安装工艺流程图文解析:1、砼墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装要求 2、后砌墙上强电箱预留孔,洞口尺寸满足箱体安装 3、后砌体上强电箱固定,采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,箱体上开孔符合要求

4、强电箱暗配PVC管排列整齐、线管间距均匀,入箱锁扣固定牢固 5、安装在有保温要求的砌体上的箱体,应预留保温板厚度,确保配电箱体与保温完成后墙面平齐 6、强电箱安装完成后与装饰面平齐,标高准确,箱体内干净整洁

户内弱电箱安装工艺流程图文解析:1、砼墙上弱电箱预留孔洞,固定牢靠,标高准确

2、后砌体墙上弱电箱瓜米石填塞饱满,线管开孔位置准确、孔距均匀

3、入箱线管排列整齐、管口封堵严密

4、弱电箱安装完成与装饰平齐效果

五、强/弱电桥架安装 工序流程 定位弹线→支架安装→支架水平、垂直度校验→桥架安装、固定、校平→支架接地扁钢敷设→扁钢搭接口焊接→扁钢上接地标识安装→桥架跨接安装→桥架标识 控制要点 弹线、支架安装、桥架安装、扁钢安装、跨接安装共五个方面 工序流程图文解析:1、激光定位仪,用于桥架支架定位弹线 2、墙体上弹标高控制线 3、桥架支架安装控制线 4、桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀

5、预留接管孔与顶板上线盒位对应

6、桥架接缝严密、固定牢靠,支架设置合理 7、桥架过桥弯美观、规范,避让合理

8、桥架过桥处,接地扁钢制作

9、桥架翻弯处接地扁钢制作规范

10、在单根桥架中间位置增加接地扁钢固定支座,采用铆接

11、桥架支架接地扁钢采用搭接,螺栓固定牢靠,接地标识清晰、规范 12、桥架标识清晰,张贴规范

13、桥架支架上接地扁钢,在阴角转角处的做法 14、桥架支架上接地扁钢,在阳角转角处的做法

15、桥架支架上接地扁钢,在变径处的做法

16、桥架接地跨接做法规范 17、公共过道上桥架安装整体效果图1

18、公共过道上桥架安装整体效果图2 六、防雷接地及等电位施工 工序流程 基础内桩基引下线施工→接地扁钢敷设→柱内引下线施工→均压环焊接→门窗接地施工→等电位箱施工→屋面避雷网焊接→接地电阻测试→接地标识制作和安装 控制要点 搭接焊缝长度、引下线标记、等电位箱安装、屋面避雷网施工、接地电阻测试共五个方面 基础接地施工工序流程图文解析:1、基础接地母线在穿越柱基时,预埋热镀锌接地扁钢,并与柱内引下线可靠焊接

2、基础接地母线在穿越挡墙时,预埋热镀锌接地扁钢,并与墙体内引下线可靠焊接 3、埋地接地扁钢的埋设深度符合设计和规范要求

楼层防雷接地施工工序流程图文解析:1、柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求

2、梁内均压环焊接,采用双面焊接,焊缝长度符合规范要求

3、外墙铝合金门窗预留接地连接板,与柱内引下线可靠焊接

4、卫生间等电位用预留接地钢筋,与均压环可靠焊接 5、卫生间等电位箱安装标高准确,与砌体间的填塞采用瓜米石且填塞饱满 6、等电位箱安装完成后与墙面平齐,箱内整洁干净


免费打赏

相关推荐

APP内打开