A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米 入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)
A、从室外至配电箱的计算过程为:
入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米
入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)
B、从配电箱至配电箱的计算为:
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米
各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数
各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)
C、从配电箱至照明回路的计算为: (照明回路一般沿顶板敷设)
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米
各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数
各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)
D、从配电箱至插座回路的计算为: (插座回路一般沿地面敷设)
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米
各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数
各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)
配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。
一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。
5、计算时应注意的问题:
① 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数,接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;
③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。
1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同
,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。
2、与强电不一样的地方:
① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;
② 算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;
③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。