结合新标准的照明设计软件诞生
zzwyy
zzwyy Lv.8
2005年02月18日 10:59:33
只看楼主

旺元照明设计软件 本套照明设计软件是由福建省漳州市旺元照明电器有限公司自主研制开发完成, 是目前国内第一套完整的电气照明设计软件。它适用于学校、医院、办公、旅馆、 商业、客运站、体育馆、住宅和工厂九大类建筑各种场所的室内照明设计。 本套软件完全按照最新的照明设计规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004的 有关规定以及现行其它有关的规范和标准,参照国际照明委员会(CIE)的有关规 定,把规范对场所的要求和规范对光源和灯具的要求进行综合考虑,集中反映到 场所的适用灯具上,设计人员可按工程对应的场所类别在其中进行灯具选择(最多 可同时选择9种不同型号),并根据场所的尺寸及房间各反射面属性,用利用系数法 自动计算出达到规定照度所需的灯具数量。本软件提供功能强大的顶空间、室空 间、地空间各反射面属性的动态输入系统,各空间区域最多可对应选择6种不同的 反射面村料,完全能满足一般建筑工程情况要求。当计算出所需的灯具数量后, 本软件可自动取整并根据工程类型进行推荐性的灯具布置,并通过逐点计算法完 成场所的水平照度、垂直照度、照度均匀度、纵向横向统一眩光值(UGR)、特别 是属强制性条文的照明功率密度(LPD)指标的计算,自动判断、提示是否符合规 范对场所的各项要求。本软件可自动生成以工程编号为文件夹,以计算地点为文件 名的文本计算书和AutoCAD的平面示意图以及自动生成材料表,为设计人员进行下 步的配管连线,材料统 计提供方便。

旺元照明设计软件
本套照明设计软件是由福建省漳州市旺元照明电器有限公司自主研制开发完成, 是目前国内第一套完整的电气照明设计软件。本套软件完全把设计人员从繁忙的查找规范和繁琐的各种照明计算中解脱出来, 大大地提高生产效率和设计水平,是建筑设计单位电气设计人员和施工图审查公 司电气审查师必备的工具软件。
本套软件已获得中国版权局颁发的版权证书,通过中国软件评测中心测试。现向 广大设计单位及施工图审查单位发行。每套售价仅人民币3000元,绝对物超所值! 欢迎定购!
本套软件运行环境: Windows2000及以上操作系统
需要的支持软件: AutoCAD R14
漳州市旺元照明电器有限公司
地址:福建省漳州市胜利东路25号
电话:0596-2937040 传真:2937240
开户行:漳州市建行营业部
帐号:35066860801221300002845
李兴龙机电科技
2005年02月18日 11:25:18
2楼
呵呵。。。。。。。。。
回复
zzwyy
2005年02月18日 12:07:33
3楼
给出一个具体工程设计的照明计算书及平面示意图

^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 漳州建筑设计院
项 目 : 办公楼
计算地点 : 设备所

场所类别 : 办公照明-设计室(有视觉显示终端)

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000
3 : 《办公建筑设计规范》JGJ67-89

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 500; CIE : 750; 计算取值 = 500.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 实际工作面; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤19
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 18; 目标值 = 15; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
特殊要求 GB50034-2004 : -

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=12.00(m) ; 宽=9.00(m) ; 面积=108.00(平方米) ; 高=2.80(m) ; 灯具安装高度=2.80(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=108.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 108.0平方米
二: 室空间: 总面积=86.10; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 86.1平方米
三: 地空间: 总面积=139.50; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 31.5平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 108.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-ZW22 1.1845 13.72 16 1 500.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZW22; 名称: 冷白三基色好视无像格栅灯盘
性质: 线光源 分类: A1 理论曲线: D 光通量(lm): 6700 效率: 0.62
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 72 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP20 遮光角(度): 40.00 距高比A: 1.08 距高比B: 1.11
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.33 总功率(W): 73.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(m): 1200 宽(m): 300 高(m): 95 重量(kg): 6.60
发光面积(平方米): A1=0.3600 A2=0.0000 A3=0.0000






回复
zzwyy
2005年02月18日 12:08:28
4楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZW22 1.50 1.13 2.80 0.00 0.00
2 1-2 WYY-ZW22 4.50 1.13 2.80 0.00 0.00
3 1-3 WYY-ZW22 7.50 1.13 2.80 0.00 0.00
4 1-4 WYY-ZW22 10.50 1.13 2.80 0.00 0.00
5 1-5 WYY-ZW22 1.50 3.38 2.80 0.00 0.00
6 1-6 WYY-ZW22 4.50 3.38 2.80 0.00 0.00
7 1-7 WYY-ZW22 7.50 3.38 2.80 0.00 0.00
8 1-8 WYY-ZW22 10.50 3.38 2.80 0.00 0.00
9 1-9 WYY-ZW22 1.50 5.63 2.80 0.00 0.00
10 1-10 WYY-ZW22 4.50 5.63 2.80 0.00 0.00
11 1-11 WYY-ZW22 7.50 5.63 2.80 0.00 0.00
12 1-12 WYY-ZW22 10.50 5.63 2.80 0.00 0.00
13 1-13 WYY-ZW22 1.50 7.88 2.80 0.00 0.00
14 1-14 WYY-ZW22 4.50 7.88 2.80 0.00 0.00
15 1-15 WYY-ZW22 7.50 7.88 2.80 0.00 0.00
16 1-16 WYY-ZW22 10.50 7.88 2.80 0.00 0.00

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.20 0.90 0.75 571
2 3.60 0.90 0.75 505
3 6.00 0.90 0.75 452
4 8.40 0.90 0.75 505
5 10.80 0.90 0.75 571
6 1.20 2.70 0.75 605
7 3.60 2.70 0.75 560
8 6.00 2.70 0.75 516
9 8.40 2.70 0.75 560
10 10.80 2.70 0.75 605
11 1.20 4.50 0.75 585
12 3.60 4.50 0.75 553
13 6.00 4.50 0.75 512
14 8.40 4.50 0.75 553
15 10.80 4.50 0.75 585
16 1.20 6.30 0.75 606
17 3.60 6.30 0.75 560
18 6.00 6.30 0.75 516
19 8.40 6.30 0.75 560
20 10.80 6.30 0.75 606
21 1.20 8.10 0.75 572
22 3.60 8.10 0.75 506
23 6.00 8.10 0.75 453
24 8.40 8.10 0.75 506
25 10.80 8.10 0.75 572

---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 25
最小照度值 = 452(lx)
最大照度值 = 606(lx)
平均照度值 = 548(lx) (在500±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.83 (≥0.70满足规范要求)


-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=2.51 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 18.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 10.81 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求


--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 18.79(≤19满足规范要求)
横向UGR= 15.51(≤19满足规范要求)
回复
zzwyy
2005年02月18日 12:24:27
5楼
CAD平面示意图:
..............

传不上去?
回复
han2003
2005年02月18日 12:57:41
6楼
感觉没什么用,好歹拿电气软件算算也就得了,真要是要详细地计算,我还是用dialux最好
回复
zzwyy
2005年02月18日 13:31:57
7楼
CAD平面图:
回复
zzwyy
2005年02月18日 16:42:06
8楼
"最好"这两个字只有比较才能产生,han2003先生没用过旺元软件怎么知道好与不好?
德国人的dialux软件不知对中国的照明规范GB50034-2004了解多少?
dialux软件是一个设计平台,由于各国的情况.规范有所不同,且针对具体工程类别
不同,规范对光源的色温.显色指数,规范对灯具防护等级.亮度限制等指标的要求
也不尽相同,这就要求设计人员要有较专业的照明知识和较丰富的设计经验,
才能选对适用的灯具和光源.
dialux软件所服务多家灯具厂商的灯具库无限制地向设计人员敞开,设计人员有可能
选用不适合的灯具和光源进行计算(打一个夸大些的比喻,有可能把一盏路灯拿道一
间教室来计算),有可能也会有一个令人满意的结果.但是它的前提是不正确的!
回复
zzwyy
2005年02月19日 12:51:28
9楼
各位有什么工程实例需要帮忙计算的吗?
回复
大鼻山
2005年02月19日 14:58:49
10楼
你给我试用一下;如果效果可佳,包你销路大开,呵呵

根据你的介绍,我个人感觉你们的软件有些价值;只是纸上谈兵,未能验证。

此外,比如你们的软件里,录入了多少类型的灯具曲线?我觉得这个很关键
回复
大鼻山
2005年02月19日 15:04:20
11楼
如果我本人使用效果不错,那么集体购买也是可能的。但你必须事先让我们见到实物
回复