一类高层消防蓄水池和水箱的问题
yinmeng113
yinmeng113 Lv.3
2005年02月18日 10:47:30
只看楼主

如果现在建筑物周围的市政消火栓可以满足要求的话,在计算水池的蓄水量时,可不可以不算室外消火栓的用水量?如果是一路供水,考虑不考虑市政补水,补水时间算3小时还是1小时。还有就是怎么才算是两路供水?如果高位水箱可以满足最不利点的压力(如果建筑高度满足不了要求,在水箱间做气压罐和加压泵加压),这样的话,可不可以不做稳压泵?呵呵,不好意思,问题有点多,刚做,什么都不会:)

如果现在建筑物周围的市政消火栓可以满足要求的话,在计算水池的蓄水量时,可不可以不算室外消火栓的用水量?
如果是一路供水,考虑不考虑市政补水,补水时间算3小时还是1小时。
还有就是怎么才算是两路供水?
如果高位水箱可以满足最不利点的压力(如果建筑高度满足不了要求,在水箱间做气压罐和加压泵加压),这样的话,可不可以不做稳压泵?
呵呵,不好意思,问题有点多,刚做,什么都不会:)
my_2up
2005年02月18日 10:55:44
2楼
部分问题建议(权做参考)

如果建筑物周围的市政消火栓可以满足要求的话,在计算水池的蓄水量时,可以不算室外消火栓的用水量。
两根市政给水主干管双线供水,或者在一根市政给水主干管上两点接口(中间有蝶阀)才算是两路供水。
做稳压泵后运行费用要低得多呀。
回复
yinmeng113
2005年02月18日 11:00:06
3楼
做稳压泵的话,是不是也要做高位水箱啊?
那运行费用怎么低了呢?
回复

相关推荐

APP内打开