二氧化氯消毒时,必须切合下列规定: 1.盐酸的采购和存放应切合国家现行有关尺度的规定; 2.固体氯酸纳单独存放,与设备间的间隔不得小于 5m ;库房应透风阴凉; 3.在搬运和配制氯酸纳过程中,严禁用金属器件锤击或摔击,严禁明火; 4.操纵人员应戴防护手套和眼镜。 二氧化氯消毒时,应切合下列规定: 1.应根据水量及对水质的要求确定加药量;
二氧化氯消毒时,必须切合下列规定:
1.盐酸的采购和存放应切合国家现行有关尺度的规定;
2.固体氯酸纳单独存放,与设备间的间隔不得小于 5m ;库房应透风阴凉;
3.在搬运和配制氯酸纳过程中,严禁用金属器件锤击或摔击,严禁明火;
4.操纵人员应戴防护手套和眼镜。
二氧化氯消毒时,应切合下列规定:
1.应根据水量及对水质的要求确定加药量;
2.应活期洗濯二氧化氯质料灌口闸阀中的过滤网;
3.开机前应检查防爆口能否梗塞,并应确保防爆口处于开启形态;
4.开机前应检查水浴补水阀能否开启,并应确认水浴箱中自来水能否富足;
5.停机时加药泵制止工作后,设备应再运转 30min 当前,方可关闭进水;
6.停机时,应关闭加热器电源。
次氯酸钠消毒时,应切合下列规定:
1.应根据水量及对水质的要求确定加药量;
2.应每月洗濯 1 次次氯酸钠发生器电极;
3.应将药剂储存在昏暗干燥处和透风良好的干净室内;
4.运输时应有防晒、防雨淋等步伐;并应避免倒置装卸。
液氯消毒时,应切合下列规定:
1.应每周检查 11 次报警器及漏氯吸取安装与漏氯检测仪表的有效联动功效,并应每周启动 11 次手动安装,确保其处于正常形态;
2.氯库应设置漏氯检测报警安装及防护用具。
液氯消毒时,还应切合下列规定:
1.加氯量应根据水质、水量、水温和 pH 值等具体环境确定;
2.应每月检查并维护漏氯检测仪 1 次,每周对防毒面具检查 1 次:
3.漏氯吸取安装宜每 6 个月洗濯 1 次;
4.加氯时应按加氯设备的操纵规程举行,停泵前应关闭出氯总闸阀;
5.加氯间的排风体系,在加氯机工作前应透风(5~10)min;
6.应制定液氯走漏告急处置惩罚预案和程序;
7.加氯办法较永劫间停置,应将氯瓶妥善处置。重新启用时,应按加氯间投产运转的检查和验收方案重新做好准备工作;
8.开、关氯瓶闸阀,利用专用扳手,用力均匀,严禁锤击,同时举行检漏;
9.氯瓶的办理应切合现行的国家尺度《氯气安全规程》GB11984 的规定;
二氧化氯消毒时,必须切合下列划定:
1.盐酸的推销和存放应切合国家现行有关标准的划定;
2.固体氯酸纳独自存放,与设备间的距离不得小于 5m ;库房应透风阴凉;
3.在搬运和配制氯酸纳历程中,严禁用金属器件锤击或摔击,严禁明火;
4.操作职员应戴防护手套和眼镜。
二氧化氯消毒时,应切合下列划定:
1.应凭据水量及对水质的要求确定加药量;
2.应定期清洗二氧化氯质料灌口闸阀中的过滤网;
3.开机前应检查防爆口能否梗塞,并应确保防爆口处于开启状态;
4.开机前应检查水浴补水阀能否开启,并应确认水浴箱中自来水能否充足;
5.停机时加药泵停止事情后,设备应再运行 30min 以后,方可关闭进水;
6.停机时,应关闭加热器电源。
次氯酸钠消毒时,应切合下列划定:
1.应凭据水量及对水质的要求确定加药量;
2.应每月清洗 1 次次氯酸钠产生器电极;
3.应将药剂贮存在阴暗枯燥处和透风良好的清洁室内;
4.运输时应有防晒、防雨淋等措施;并应制止颠倒装卸。
液氯消毒时,应切合下列划定:
1.应每周检查 11 次报警器及漏氯吸取装置与漏氯检测仪表的有效联动功效,并应每周启动 11 次手动装置,确保其处于正常状态;
2.氯库应设置漏氯检测报警装置及防护用具。
液氯消毒时,还应切合下列划定:
1.加氯量应凭据水质、水量、水平和 pH 值等详细环境确定;
2.应每月检查并维护漏氯检测仪 1 次,每周对防毒面具检查 1 次:
3.漏氯吸取装置宜每 6 个月清洗 1 次;
4.加氯时应按加氯设备的操作规程举行,停泵前应关闭出氯总闸阀;
5.加氯间的排风系统,在加氯机事情前应透风(5~10)min;
6.应制定液氯泄漏告急处理预案和步伐;
7.加氯办法较长时间停置,应将氯瓶妥善处理。重新启用时,应按加氯间投产运行的检查和验收方案重新做好准备事情;
8.开、关氯瓶闸阀,使用公用扳手,用力均匀,严禁锤击,同时举行检漏;
9.氯瓶的管理应切合现行的国家标准《氯气宁静规程》GB11984 的划定;