零序电流和剩余电流保护有什么区别?
奔跑的围巾
2022年07月18日 09:53:17
只看楼主

通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。 通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。 既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢? 这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 一、


通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。 通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。 既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢? 这两种方式分别在什么情况下会使用呢?



一、 零序电流保护和剩余电流保护的区别和联系

首先,这两种保护方式的原理不一样,所以是万万不能等同和替换的。零序电流保护的原理是在当三相负载平衡时,采集ABC三相电流的矢量和,零序互感器采集到的电流为0。在某一相存在对地短路故障的情况下,那么,ABC三相的矢量和不会再为0,这个时候,零序互感器感应出来的电流就是零序电流。它可以在感应出来的电流值已经达到零序保护设定值的情况下,致使断路器发生保护动作。

 

其次,剩余电流保护原理就与零序电流保护大相庭径,它是通过采集ABCN回路电流的矢量和,一般为0。要是ABC某一相发生对地短路故障,或者是N线与地误接的时候,那么,剩余电流互感器感应出来的电流就不会为0。在感应电流达到并且超过剩余电流保护的设定值的情况下,断路器可发出保护动作。

二、 零序电流保护和剩余电流保护的比较

(一)零序电流:In = Iu + Iv + Iw

1. 由上述公式可知零序电流是三相电流的相量和,因此,零序电流保护只可以用在三相回路中,而单相回路绕行。

2. 当线路处于正常工作的时候,会产生三相不平衡电流和谐波电流,这些统统会反映在中性线上。只要一出现接地故障,电流会有十分明显的上升。但是,与线路过电流作比较的话,还是小一些的。

3. 为了防止正常工作的时候出现保护误动作,我们需要把零序电流整定值 Ig 调整到比这些三相不平衡电流和谐波电流要大。因此,整定值通常设置在几十到数百安倍之间。

4. 整定值太大了的话也会存在弊端,这不仅不可以避免接地电弧火灾,也不能保护人们被电击。因此,在出现接地故障的时候,比过电流保护的灵敏度好点,其实只能用于保护配电线路因发热而导致的绝缘损坏问题。

5. 正是因为上述的这几个问题,零序电流保护也常常只能被用在低压侧总进线开关处。

(二)剩余电流:Ie = Iu + Iv + Iw + In

1. 同样的我们从上面公式可知,剩余电流把中性线电流也给相量和了,这样一来,也同样就将回路中三相不平衡电流和谐波电流都给和谐掉了,测得的电流值往往只有通过PE线的泄漏电流,并且这个电流值很小,通常只有几毫安。

2. 剩余电流保护整定值Ia只需躲开被保护回路的正常对地泄漏电流就可以了,因此值也很小,这样一来就能很大程度上将保护的灵敏度提高。

3. 当整定值为100mA、300mA的时候,能避免电气火灾,而整定值为30mA的情况下,还能避免人身电击。


4.RCD可用于三相、单相回路中,适用面更广,保护能力更强,往往会被大范围用于一、二、三级配电中,也是在配电末端用到最多的地方。

免费打赏

相关推荐

APP内打开