请问一下恒温恒湿组合风柜热水盘热水加热量怎么计算? 洁净室,已知送风量38000CMH,新风9000CMH,车间温湿度要求22±2℃,60±5%;广东广州室外工况。 麻烦大神们告知一下计算公式及结果,非常感谢!
请问一下恒温恒湿组合风柜热水盘热水加热量怎么计算?
洁净室,已知送风量38000CMH,新风9000CMH,车间温湿度要求22±2℃,60±5%;广东广州室外工况。
计算出通过表冷器降温除湿后的温度状态点,然后等湿加热到室内空气的露点温度以上0.5℃,就是加热量了。如果冬天也需要通过热水盘管保证室内温度22℃,那就要校核冬天降温的加热量,取两者大值。焓湿图。