电缆护层保护器的预防性试验项目
保定众邦电阻柜
2022年07月11日 13:58:21
只看楼主

电缆护层保护器投入运行1年之后,应做预防性试验,实验项目如下: (1)直流1mA电压测量:在电缆护层保护器两端施加直流电压,待流过电缆护层保护器电流稳定于1mA后,读出电压数值,此值不得小于规定的直流参考电压值; (2)绝缘电阻试验:用2500伏摇表检测保护器的绝缘电阻。其绝缘电阻值不作规定,但每次所测结果应相互接近,不应有短路,接触不良和短路现象。  

电缆护层保护器投入运行1年之后,应做预防性试验,实验项目如下:

(1)直流1mA电压测量:在电缆护层保护器两端施加直流电压,待流过电缆护层保护器电流稳定于1mA后,读出电压数值,此值不得小于规定的直流参考电压值;

(2)绝缘电阻试验:用2500伏摇表检测保护器的绝缘电阻。其绝缘电阻值不作规定,但每次所测结果应相互接近,不应有短路,接触不良和短路现象。

 