一个综合体商场总共5层,二楼层因使用功能变化使楼面荷载发生增加,从3kN/m2增加到5.03kN/m2,其他楼层正常使用中,除了对本层复核加固,还需要对整个结构复核加固吗?
5层的房子,一层荷载变更,相对于20%的楼层荷载有变化,故出于安全考虑应该全部复核:
受荷载变化影响不仅仅是本层楼板和梁,还包括框架柱,剪力墙,和基础。
受荷面积的的柱轴压比肯定会改变,有可能会不满足规范要求。且如果轴压比超过某个限值,框架柱配筋会增大很多。
受荷面积的的基础有可能地基承载力会不满足要求或者配筋不够。
而且荷载增加,如果是高烈度区,地震力会有相应变化。其他层框架梁的配筋也会变化。
所以应全面复核。但是根据本项目情况,增加的荷载不大,比对复核结果应该变化不会很大。