室外照明能采用TN-S系统吗?
长情的茶叶
2022年06月29日 09:10:27
只看楼主

最近,拜读了王明全老先生的著作《建筑电气设计实用技术专题23讲》(重庆出版社2016年9月出版),受益匪浅,收获良多!老一辈专家功底深厚、经验丰富,这本书值得大家学习。 其中,关于路灯采用 TN-S系统还是TT系统?王老先生给出他的答案,供大家参考、学习,也为景观照明设计、建设提供借鉴和帮助。 王老先生答案如下: 如果配电变压器高压侧系统是中性点直接接地或经低电阻接地,室外路灯可采用TN-S接地系统。 

最近,拜读了王明全老先生的著作《建筑电气设计实用技术专题23讲》(重庆出版社2016年9月出版),受益匪浅,收获良多!老一辈专家功底深厚、经验丰富,这本书值得大家学习。

其中,关于路灯采用 TN-S系统还是TT系统?王老先生给出他的答案,供大家参考、学习,也为景观照明设计、建设提供借鉴和帮助。

王老先生答案如下:


如图1所示, 高压为小电流接地 、低压为TN-S系 统。 电流接 地系统包括 中性点 不接地、经 消弧线圈接地、 高阻抗接地等形式。 当变电所高压配电装置发 生单相接地短路时(图中K1所示),由于无法构成故障回路,因此单相接地短路电流Id1比较小,远小于运行时的工作电流 。不接地相的对地电压会升高,最高为线电压(金属性短路)。但就整个系统而言,相电压和线电压均保持不变,系统还可继续运行。但不接地相对地电压升高会影响到整个系统的绝缘,所以这种情况只能运行一段时间, 一般为1~2小时。在此期间需 及时排查、消除故障,以免绝缘损坏。

另一方面,通常高压保 护接地和变压器中性点功能接地是共用接地装置RB的,故障电流Id1在RB上产生的故障电压Uf,该故障电压经PE线在室内外到处传导,由于室内已作总等电位联结,不会带来危险;而室外路灯电杆一般不设置总等电位联结,该故障电位可能对人带来安全隐患。为解决这个问题,采用TT系统,阻断PE线,切断故障电位传导路径。

图1  高压为小电流接地、低压为TN-S系统

这种做法IEC早有要求,TT系统无论RE与RB是否连接,其Uf均为0。