一、制冷/制热循环 制冷循环:压缩机高压吐出端排出的高温高压的气体, 经四路阀换向后进入翅片式空气侧换热器,此时, 翅片式空气侧换热器作为冷凝器, 将高温高压的气体凝结成液体, 经过滤器过滤后进入膨胀阀, 膨胀降压后进入壳管式水侧换热器, 低温低压的饱和冷媒吸收冷水的热量,以降低冷水温度, 壳管式水侧换热器冷媒出口状态为低温低压气态, 然后进入气液分离器进行气体与液体分离, 气体回压缩机低压吸气端进行压缩。
一、制冷/制热循环
制冷循环:压缩机高压吐出端排出的高温高压的气体, 经四路阀换向后进入翅片式空气侧换热器,此时, 翅片式空气侧换热器作为冷凝器, 将高温高压的气体凝结成液体, 经过滤器过滤后进入膨胀阀, 膨胀降压后进入壳管式水侧换热器, 低温低压的饱和冷媒吸收冷水的热量,以降低冷水温度, 壳管式水侧换热器冷媒出口状态为低温低压气态, 然后进入气液分离器进行气体与液体分离, 气体回压缩机低压吸气端进行压缩。
压缩机高压吐出端→ 四通阀→ 空气侧换热器→ 单向阀→储液器→过滤器→膨胀阀→ 水侧换热器→ 四通阀→ 气液分离器→ 压缩机低压吸气端。
制热循环:压缩机高压吐出端排出的高温高压的气体, 经四路阀换向后进入壳管式水侧换热器,此时, 壳管式水侧换热器作为冷凝器将高温高压的气体凝结成液体, 经过滤器过滤进入膨胀阀, 冷媒膨胀降压后进入翅片式空气侧换热器, 此时翅片式空气侧换热器作为蒸发器从空气吸收热量, 空气侧换热器冷媒出口状态为低温低压气态, 然后进入气液分离器进行气体与液体分离, 回到压缩机低压吸气端进行压缩。
压缩机高压吐出端 → 四通阀→ 水侧换热器→单向阀→储液器→过滤器→膨胀阀→空气侧换热器→ 四通阀→ 气液分离器→ 压缩机低压吸气端。
二、除霜逻辑参考
各品牌的逻辑不一,但大同小异,以下控制逻辑做参考:
1、除霜条件:
(1)当环境温度 ≤【开始除霜环境温度】。
(2)当【除霜间隔周期】到。
(3)当环境温度-翅片温度 ≥【开始除霜环境翅片温差】。
(4)如果压机运行以后第一次除霜, 则压机运行时间≥ 【 压缩机启动除霜延时 】 进入除霜, 否则不进行除霜。不是第一次, 略过【 压缩机启动除霜延时 】这个参数的限制。
当以上 4 个条件同时满足时, 进入除霜。
2、强制除霜:
强制除霜按钮有效时,且压机状态≥50%时,略过上面3个条件,直接进入除霜。
3、退除霜条件:
(1)如果翅片温度 ≥ 【结束除霜翅片温度】。
(2)【除霜延续时间】 到。
(3)强制停止除霜。
当以上任何一条件满足, 退出除霜。
4、备注说明:
三、防冻逻辑
防冻的参数:
防冻开水泵出水温度 6℃(0~30);
防冻开电加热器出水温度 4℃(0~30);
防冻开压缩机出水温度 2℃(0~30);
防冻关压缩机出水温度 15℃(0~30);
防冻连续关机时间 30 分(0~255);
只有水源热泵和风冷热泵在制热时才有防冻功能。
1、 防冻的前提条件:
(1) 机组为制热模式。
(2) 环境温度探头设为使用时。
(3) 机组连续停机时间超过【防冻连续关机时间】。(注:重新上电时略过该时间的限制
2、 防冻的动作:
(1) 当环境温度 ≤ 0℃时, 启动水泵(或空调泵) 运行。
(2) 当出水温度 ≤ 【防冻开水泵出水温度】, 启动水泵(或空调泵) 运行。
(3) 当出水温度 ≤ 【防冻开电加热器出水温度】, 启动所有电热器
(4) 当出水温度 ≤ 【防冻开压缩机出水温度】, 选择一台运行时间最短压缩机投入运行。
(5) 当出水温度 ≥ 【防冻关压缩机出水温度】, 关闭压缩机、 电热器。
(6) 当出水温度 ≥ 【防冻关压缩机出水温度】, 且环境温度>0℃时关水泵(或空调泵) , 且停机组。
(7) 进入防冻状态, 外循环泵启动。
3、 备注说明:
(1) 防冻时压缩机启动同正常启动;井水泵随压缩机的开停而先开后停。
(2) 防冻状态下, 若按下“启动” 键, 或定时开机时间到, 退出防冻, 机组直接进入运行状态。
(3) 若机组处于防冻过程中需关机, 则可直接按“停止” 键退出防冻, 待机时满足防冻条件后再
次进入防冻运行状态。
(4) 防冻状态下, 定时停机时间到, 不退出防冻状态, 继续进行防冻。
(5) 如果防冻启动电加热器的温度低于防冻启动压缩机的温度, 当出水温度降到防冻启动压缩机的温度时, 选择一台运行时间最短压缩机投入运行, 如果选择压缩机的话, 则改为启动所有压缩机;当出水温度降到防冻启动电加热器的温度时, 启动加热器。