喷淋系统的安装
长情的茶叶
2022年06月28日 13:40:17
只看楼主

室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。 吊顶型喷头作为一种类型,在现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分洒水喷头》GB 5135.1中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内,分为  齐平式  、  嵌入式  和  隐蔽式  三种型式。”不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。


▲吊顶下喷头安装示意图一


▲吊顶下喷头安装示意图二


▲吊顶下喷头安装示意图三


净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:

    1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;

    2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;

    3 无其他可燃物。

装设通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:

1) 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2) 喷头问距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表的规定。

▲吊顶下喷头安装示意图四

洒水喷头与配水管道采用  消防洒水软管  连接时,应符合下列规定:

    1 消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统;

    2 消防洒水软管应设置在吊顶内;

    3 消防洒水软管的长度不应超过1.8m 