给安装施工管理人员的造价课
绅士的酱肘子
2022年06月27日 11:00:34
只看楼主

来源网络整理,如有侵权联系删 因推送机制的改变,如果您想继续收到机电新世界的文章,请多多至文末,点赞、在看、转发、评论,这对我们真的很重要,感谢关注! 1 .  通风空调预算易漏项目 ( 1)空调设备及部件 设备支架、弹簧减振器(如有)、室外风机出口的防护罩与防护网、冷媒铜管的支架等。

来源网络整理,如有侵权联系删

因推送机制的改变,如果您想继续收到机电新世界的文章,请多多至文末,点赞、在看、转发、评论,这对我们真的很重要,感谢关注!

1 通风空调预算易漏项目

1)空调设备及部件

设备支架、弹簧减振器(如有)、室外风机出口的防护罩与防护网、冷媒铜管的支架等。


2)通风管道制安

风管穿墙(穿楼板)套管、弯管导流片、落地支架或防晃支架;不锈钢风管、铝板风管、塑料风管的吊托支架。

1: 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于 1.6mm的钢制防护套管

2:矩形风管弯管宜采用曲率半径为一个平面边长,内外同心弧的形式。当采用其他形式的弯管,且平面边长大于500mm时,应设弯管导流片。

3:悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。


3 )通风管道部件

直径或长边尺寸大于或等于 630mm防火阀的独立支吊架、消声器和静压箱的支吊架、软管接口制作安装


4)空调水管道

冷冻机房内的管件。

除法兰阀门的法兰外(包含在定额材料费中),管道使用法兰连接的铸铁法兰 (螺纹连接) 、碳钢法兰(焊接)、沟槽法兰,设备本体与管道连接中的法兰。

注:工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房、泵房、站类管道以及建筑物内加压泵房、空调制冷机房、消防泵房的管道,管道焊缝热处理、无损探伤、医疗气体管道执行第八册《工业管道工程》相应项目。


5 )空调水管道支架及其他

支架的除锈刷油、支架中的弹簧减震器、滚珠、木垫等成品件重量易漏算。

管道成品管卡安装、托钩制作安装。

打孔洞(配合预埋的不计);穿墙(穿楼板)套管,一般穿墙套管、柔性、刚性套管,规格按工作介质管道的公称直径。


6 )工程超高增加费

空调风的工程超高增加费:操作物高度离楼地面 6m以上时,超高部分按人工费乘以超高系 1.15计算。 (空调水的同给排水专业)


7 )管井竖井内增加费

在管井内、竖井内、断面小于或等于 2㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装 的工程,该部分按人工费乘以系数  1.25。


2 易漏算少算的工程量

1)风管制安

引下至风口百叶的短管、风机盘管的回风箱等。


2)凝结水管道水平长度计算未考虑坡度。


3 )错误扣除长度

风管:计算时扣除风阀等部件长度过多。

水管:各种管道均按设计图示管道中心线长度以 m”计算,不扣除阀门、管件(包括减 压器、疏水器、水表、伸缩器、方形补偿器等组成安装)所占的长度。


4 )空调水管道支架

支架间距按最大间距计算,不结合实际梁距计算容易少算;遗漏管道转弯(三通)处的支架、阀门处支架(特别是泵房内)、泵出口管道的支撑支架。


5 )保温绝热

风管保温错误按风管计算规则,未考虑部件(未自带保温的风阀、静压箱消声器等)、风管末端堵头、法兰处保温补块、软接头等。

水管保温容易遗漏 ≥DN 50 的阀门(法兰)保温、金属保护层、保温管道支撑托卡箍。


3 定额常见问题释义

1) 冷冻水管道、冷却水管道包裹的 UPVC保护板外护,应该套哪条定额?

答:本定额未包含冷冻水管道、冷却水管道包裹的 UPVC保护板外护子目,实际发生时根据项目实际协商计价。


2) 空调水管保温外面再包一层铝皮保护 0.5mm,如何套用定领子目?

答:空调水管保温外面再包一层铝皮保护 0.5m,依据第十二册《刷油。防腐蚀、绝热工程》中的C.12.5绝热工程说明第七条第2点“铝板保护层执行铁皮保护层安装项目,主材可以换算”执行,


3) 通风空调中的调节阀为电动调节阀时套用本系统相应调节阀定额,是否再套用建筑智能化 C5-3-99电动风阀执行机构定额子目?

答:通风空调中的电动调节阀安装已包含执行机构的安装,但不含电器接线,发生时可执行第四册《电气设备安装工程》 C.4.4控制设备及低压电器安装中的电磁开关接线项目。


4) 电气、通风空调系统中的抗震支吊架安装,是否可套用工业管道中 C8-1-40装配式成品管道支架抗震支吊架项目?

答:电气、通风空调系统中的抗震支吊架安装不得执行工业管道中的抗震支吊架项目。电气、通风空调系统中如使用抗震支吊架时,电气工程执行第四册《电气设备安装工程》的 “铁构件制作安装”相应项目;通风空调工程执行第七册《通风空调工程》的“设备支架制作安装”相应项目。


5) 离心式通风机安装、轴流式通风机安装、屋顶式通风机安装包括电动机安装及电机试运转,执行第七册定额 C.7.1通风及空调设备及部件制作安装中的风机安装是否再计取第四册定额C.4.6电机检查接线及调试?

答:第七册中的通风机安装工作内容已经包括试运行,不得另计电机检查接线及电机调试。电机调试已经包括在送配电装置系统调试。