悬挑脚手架型钢和钢丝绳长度怎么算?相关规范条文!
蓝娃娃
蓝娃娃 Lv.7
2022年06月21日 13:09:26
来自于新政新规
只看楼主

最新参考规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《钢丝绳夹》(GB5976-2006) 立杆 不同 横距时悬挑脚手架 钢丝绳长及工字钢长度计算 一、型钢长度计算相关数据、 规范依据 根据 JGJ130-2011-P42-6.10.2 规范插图如下图1所示: 型钢总长度L

最新参考规范:

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《钢丝绳夹》(GB5976-2006)

立杆 不同 横距时悬挑脚手架
钢丝绳长及工字钢长度计算
一、型钢长度计算相关数据、 规范依据
根据 JGJ130-2011-P42-6.10.2 规范插图如下图1所示:

型钢总长度L =1.25L1+L1=2.25L1
悬挑段L1 =型钢 伸出结构 的部分+ 结构边缘到最近型钢锚固点 的长度
锚固端长度 :1.25L1
悬挑脚手架L1计算需要的相关数据,如下所示:
图2▼

1、型钢支撑锚固点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台或者悬挑板上,否则应采取加固措施; 型钢锚固点距结构边缘的距离一般为100-200mm,计算时取200mm 如上图2中红色字体所示,具体取值根据不同结构而定,比如穿墙时 ),锚固点到构件边缘的距离,也算悬挑L1中的一部分。
    2 内立杆距结构外边缘距离一般为200-300mm, 取最大值300mm,也就是下面公式中L1中的0.3m,如上面图2所示。
3、JGJ130-2011根据第6.10.7条可知: 外侧立杆距离悬挑梁端部不小于100mm, 也就是下面公式L1中的0.1m, 上图2所示
    4、 根据JGJ130-2011第6.10.3条可知:悬挑梁上脚手架 立杆横距≤1.05m,如上图1 。悬挑脚手架立杆横距为了操作方便一般为0.80-1.05m,常取800、900、1050。
二、 不同立杆横距下型钢最低长度推导
计算需要的数据如上面第一条所示
1、立杆横距0.8m时,计算如上图2所示
悬挑长度L1:0.1+0.8+0.3+0.2=1.4m
型钢长度:1.4×2.25=3.15m
2、立杆横距0.9m时
悬挑长度L1:0.1+0.9+0.3+0.2=1.5m
型钢长度:1.5×2.25=3.38m
3、立杆横距1.05时
悬挑长度
L1:0.1+1.050+0.3+0.2=1.650m
型钢长度:1.65×2.250=3.72m
4、悬挑长度L1=2米,型钢总长4.5米
悬挑长度L1=3米,型钢总长6.75米
本条摘自JGJ130-2011第6.10悬挑脚手架条文及条文。:“一般悬挑长度2米能满足施工要求,局部悬挑长度不宜超过3米,大悬挑要专门设计和论证“。
5、计算结果总结
立杆横取m
0.8
0.9
1.05
 2
3
型钢长度m
3.15
3.38
3.72
4.5
6.75

三、型钢不同外伸长度时钢丝绳总长

1、钢丝绳直径与绳端卡距
(1)、钢丝绳直径与锚固预埋件
详见JGJ130-2011P116第6.10.2-6.10.5条文说明:
悬挑架型钢外端与上层结构拉结的卸荷钢丝绳,直径不小于14mm,不参与钢梁的受力计算。钢丝绳与建筑拉结应使用预埋拉环,吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。d为吊环钢筋的直径,同时伸出结构梁面以能穿入钢丝绳为度,严禁吊环外露太多,受力后产生变形,引起钢丝绳张拉不紧产生松驰出,如下图3、4。
(2)、钢丝绳端头绳结长度,绳卡间距
   《钢丝绳规范》GB/T5976-2006钢丝绳不同直径绳夹个数与绳夹间距参见规范附录A,以直径不大于18mm钢丝绳为例计算,由规范可知:当钢丝绳直径≤18mm时,不少于3个绳夹,绳夹间距为6-7倍直径(详见下图)。
    为了计算方便,绳子鸡心环按一个绳夹间距计算,绳夹取3个,绳夹间距为两个,算上鸡心环一共三个绳夹间距,间距按照规范取最大取7倍钢丝绳直径,安全弯取500mm,绳尾端取200mm如下图。钢丝绳端头部分长度为: 7*d*3+500+200(公式一) ,每个绳端各一个,共计2个。
例图


(3)、钢丝绳绳卡具体布置详见图5和钢丝绳夹规范GB/T5976-2006附录
2、 不同 立杆横距时钢丝绳长度
钢丝绳长度=斜长+两 端头长
(1)、立杆横距为800mm时规范要求型钢最低长度3.15米,其中从结构边缘外伸1.2米也就是(0.1+0.8+0.3,搁置在结构面上的不参与计算钢丝绳长度,参见图6和7)。层高3米,钢丝绳斜长为直角三角形斜边,直角边分别为3米和1.2米,可知 斜长为3.23米
钢丝绳直径18mm, 绳端头长度 根据上面公式一可得:
7*d*3+500+200
=7*18*3+500+200
=1.1米,两头一共2.2米
同理计算:
钢丝绳直径14mm时,两头绳端总长为2米。
直径18,钢丝绳总长=3.23+2.2=5.43米。
直径14时钢丝绳总长度=3.23+2=5.23米
(2)、立杆横距为900mm时规范要求型钢最低总长度3.38米,钢丝绳长度计算如下:
直角边分别为:层高为3米,水平段0.1+0.9+0.3=1.3米,可计算出钢丝绳斜边长3.27米;由上面计算可得:
直径18时,总长3.27+2.2=5.47米
直径14时,总长度3.27+2=5.27米
(3)、立杆横距规范上规定的上限为1050mm时型钢最低总长度3.72米
钢丝绳与上面计算相同,钢丝绳斜长3.33米
直径18,钢丝绳总长=3.33+2.2=5.53米
直径14时,钢丝绳总长=3.33+2=5.33米
综上悬挑脚手架立杆横距为:
0.8米
直径18,钢丝绳总长=3.23+2.2=5.43米。
直径14,钢丝绳总长度=3.23+2=5.23米
0.9米
直径18,总长3.27+2.2=5.47米
直径14,总长度3.27+2=5.27米
1.05米
直径18,钢丝绳总长=3.33+2.2=5.53米
直径14,钢丝绳总长=3.33+2=5.33米
型钢悬挑长度2米时,钢丝绳长度
直径14,钢丝绳总长=3.45+2=5.45米
直径18,钢丝绳总长=4+2.2=5.65米
型钢悬挑长度3米时,钢丝绳长度
直径14,钢丝绳总长=4+2=6米
直径18,钢丝绳总长=4+2.2=6.2米
所以为了记忆方便可以去:
0.8-1.05米
钢丝绳直径为14mm时,钢丝绳总长可取最大值5.30米
钢丝绳直径为18mm时,钢丝绳总长可取最大值5.50米
悬挑2米时
钢丝绳直径为14mm时,钢丝绳总长可取最大值5.45米
钢丝绳直径为18mm时,钢丝绳总长可取最大值5.65米
悬挑3米的
钢丝绳直径为14mm时,钢丝绳总长可取最大值6米
钢丝绳直径为18mm时,钢丝绳总长可取最大值6.2米
总结表格如下:
 