关于无窗房间内部装修材料燃烧性能等级要求的复函
wx_57566945
2022年06月20日 10:35:28
只看楼主

复函1 住房和城乡建设部标准定额司:     关于你司转来的文件收悉,经征询专家意见,现逐条回复如下:     一、(建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4.0.8条明确规定: 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除 A 级 外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

复函1

住房和城乡建设部标准定额司:

    关于你司转来的文件收悉,经征询专家意见,现逐条回复如下:

    一、(建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4.0.8条明确规定: 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除 A 级 外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

    在规范条文说明中对本条规定的目的进行了说明,无窗房间发生火灾时有几个特点:
    (1)火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大。
    (2)室内的烟雾和毒气不能及时排出。

    (3)消防人员进行火情侦察和施救比较困难。

    电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于本规范规定的无窗房间范畴

    二, 规范所规定的无窗房间内,同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,装修材料的等级不允许降级

    三、可参考执行第一条、第二条解释。


中国建筑科学研究院有限公司
二零一八年八月七日


复函2

住房和城乡建设部标准定额司:

    关于你司转来的文件收悉,经征询专家意见,现回复如下:

    《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4.0.8条明确规定:无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

    在规范条文说明中对本条规定的目的进行了说明,无窗房间发生火灾时有几个特点:

(1)火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大。

(2)室内的烟雾和毒气不能及时排出。

(3)消防人员进行火情侦察和施救比较困难。

房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。


中国建筑科学研究院有限公司
2018年11月9日


即如果房间原来无窗,但是房间存在能够被击碎的窗户并能通过通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。例如,把门改为带透明玻璃的门,室内装修材料的耐火性能等级也就无需按无窗房间的要求。



度假酒店看看书
2022年06月20日 14:48:37
2楼

学习了,谢谢分享

回复
岁岁年年顺丰
2022年06月20日 17:15:28
3楼

感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。

回复

相关推荐