一、质量:
1. 管理人员加强跟踪熟悉现场进度,合理配置人员进行切槽、配管、疏通管路,确保施工进度。
2. 如必须在结构板、柱上剔槽开洞必须先放线定位,再使用切割开孔设备对线进行切割打孔作业。把握好沟槽尺寸不宜过大。配管完成后对沟槽封闭时必须使用(高标号) 细石混凝土 及时进行填补,且要求先清理干净洒水湿润后填补严实,表面平整,无空鼓、缺失、开裂现场。应对开槽、打孔作业引起高度重视,规范施工。严禁乱剔乱砸等野蛮施工现象出现。
3. 如需剔穿楼板和结构板面开洞的情况,及时施工及时吊洞使用细石混凝土封闭。结构墙面和板面涉及开圆孔必须使用水钻,禁止使用 电锤 电镐等工具直接打洞。
4. 务必严控施工质量,确保箱、盒安装端正、平直,管与管、管与槽边间距合理。横槽长度不得大于300mm。切槽深度必须保证管子敷设后抹灰层将管子全部覆盖且抹灰层不高于墙面,最好是低于墙面2mm。
5. 各单位及时跟进水井、卫生间厨房止水带,跟踪门框过梁,及时配管、加泡沫和 预埋套管 。在浇筑止水带、构造柱(/圈梁)、过梁时派专人跟踪。避免跟进不及时后面又剔凿 构造柱 的情况发生。
6. 给排水严格按照深化图使用管件,严禁私自变动深化图管件施工。给水管在布置前必须将管槽内清理干净,给水管紧密的固定在槽内。压槽深度不够时必须剔打清理, 保证管路不高于结构地面和墙面。 固定方式采用马鞍卡结合塑料膨胀栓固定或中心打眼使用细铁丝绑扎固定,拐弯处200mm必须设立固定点,直线段1000mm设立固定点。所有给水管头当日施工当日封堵,避免异物落入管内造成堵塞。准确把握 PPR管 热熔时间和工艺要求,不能因为熔接而影响水管内径大小,连接处严禁出现倾斜或热熔对接点烂边的情况。
7. 厨卫内墙面给水立管应固定牢靠,防止交叉施工水平管被踩踏导致立管松动或弹出墙面,影响防水基层移交。要求墙面立管使用塑料膨胀栓固定,给水点水平一致,严禁歪头现象出现。卫生间降板内水平管应下翻至贴砖面以下10cm,以保证防水层施工层,但不能过度下翻造成与排水管放坡碰撞。
8. 作业面当日所产生的垃圾、废料做到工完场清。若次日需要使用的材料要求摆放整齐。禁止现场出现大量余料。
9. 抹灰前务必再次确认所有回路配管施工完毕、清堵完成,管路符合设计功能使用标准。所有线盒采用泡沫板封堵,电气管口使用堵帽或胶带封闭,给水管口使用专用丝堵封闭。户箱、 多媒体箱 安装完成后内部增设支撑体系防止外力作用压塌。管进箱、盒必须使用专用链接锁母,严禁管头直接插入箱盒内。箱盒敲漏孔用几个敲几个,不得多敲孔洞影响美观。
10. 抹灰前还应将所有 穿墙套管 两端找出来并清理干净并做好标记,防止抹灰完成后敲打成品墙面造成二次破坏。排水主管需缠膜保护。
11. 所有涉及外墙套管禁止倒坡。
12. 在止水带浇筑前必须将需穿越止水带的给排水管套管精确埋入准确位置且固定牢靠。止水带位置所涉及电气点位必须在止水带高度以内调节至准确位置,确保二次接管不会受到阻碍增加施工难度。
13. 在土建拆除挑架工资钢后及时修复相应位置管路,确保畅通。
14. 外墙面所涉及 排水管道 及时介入施工,确保外架拆除之前将斜屋面 避雷带 、外墙雨水、冷凝水管全部敷设完毕,达到交付水平。避免二次高危环境下施工。
二、安全:
1. 二次结构涉及 交叉作业 较多,要求全员进行 安全技术交底 。
2. 不得使用木质人字梯、劣质残破工机具。切割工具必须带保护罩,切割和穿钢丝人员配备 护目镜 。切割人员配备防尘口罩。
3. 临电必须使用合格的 BVR 橡胶线缆,220V用电使用3芯线,380V用电使用5芯线缆。线缆沿墙悬挂并做好与外部导体的绝缘处理。配备合格的手提电箱,严禁使用拖线板。做到压线紧实,一机一闸,220V工机具使用三级插头,严禁直接将线头插入插座孔内取电施工。严格按照规范和总包要求使用临电。
4. 涉及外墙、高空作业必须佩戴好 安全绳 (带),且配专人监护施工。如:外墙雨水管、冷凝水管、斜屋面明敷避雷带等所涉及的施工。在具备作业条件时应及时介入,确保外架拆除之前将相关工序一次施工完毕,以避免高危作业。
5. 夜间施工必须保证作业点照明充足,并配备头灯。