一、冷凝器的操作 1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。 2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原 因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。 3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4℃,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。
一、冷凝器的操作
1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。
2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原 因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。
3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4℃,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。
4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。
5)应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。
6)立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足。
7)卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。
8)蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。
9)风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上累积的尘土,以提高传热效率。
10)多台冷凝器组合使用时,要确定冷凝器的工作台数、所需冷却水量及水泵运转的台数,应以压缩机的负荷、冷却水的温度等参数为依 据,达到制冷系统的经济、合理和安全运行。
二、蒸发器的操作
冷库冷间蒸发器可分为两类:冷风机和冷却排管。
冷风机一般在冷却间、冻结间和冷却物冷减间使用,因安装位置不同可分为落地式冷风机 和吊顶式冷风机。冷却排管常用于冻结物冷藏间,一般的小型冷藏库也 使用冷却排管蒸发器。
冷风机的操作。正常运转时,冷风机的蒸发盘管表面应均匀结霜。若发现结霜不均匀说明供液不正常,应进行调整,适当开大供液阀,增加供液量。若霜层太厚,将会使蒸发盘管的翅片间隙被霜层堵住,阻碍空气流通,降低换热效率,使冷间降温困难。所以结霜太厚时应及时冲霜。
冻结间的冷 风机一般要定时冲霜。冷风机停机时应先关供液阀,停止向冷风机的蒸发盘管供液,待蒸发盘管的压力下降后再关闭回气阀门,切断风机电动机的电源,停止冷 风机的运行。
冷却排管的操作。冷却排管正常工作时排管表面应结霜均匀,并可根据结霜情况判断供液量的大小。供液过多可能使压缩机产生湿冲程,供液太少则排管表面不会全部结霜,影响冷间的降温。所以要根据实际情况经常调节供液阀门的开启度。
冷却排管结霜太厚时应及时冲霜,以免影响换热。冷却排管内积油过多时,润滑油占据冷媒的空间,同时在排管内壁形成油膜,严重影响换热使冷间降温困难。