关于大流量的早期抑制快速响应喷头布置问题
yunyun
yunyun Lv.4
2022年06月07日 16:35:04
只看楼主

1、引子 丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图: 2、问题探讨 根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。 但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求: 由于梁板高度在0.8~1.4m,那么喷头距离梁板距离达到2.1m,对称布置的话间距就是4.2m了,这跟3.0m的间距要求不符合,是不是这种梁板比较高的场所,可以不考虑以梁板为轴的梁板间2喷头的3.0m距离要求?或者也不考虑2.4m的最小距离要求?因为2.4m的距离要求是考虑对附近喷头冷却干扰其打开,这中间有高梁板保护,对梁板隔壁的喷头有保护。

1、引子

丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图:
bfba236bfb4b0874e414bbda1e11cf5.png

2、问题探讨

根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。

3bd59ea5833632cf98e7a063c4169ec.png

但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求:

9e7107e112d53c2ffb7f8edec757e79.png

9e484a871ee96e79f4b419f107fc521.png

由于梁板高度在0.8~1.4m,那么喷头距离梁板距离达到2.1m,对称布置的话间距就是4.2m了,这跟3.0m的间距要求不符合,是不是这种梁板比较高的场所,可以不考虑以梁板为轴的梁板间2喷头的3.0m距离要求?或者也不考虑2.4m的最小距离要求?因为2.4m的距离要求是考虑对附近喷头冷却干扰其打开,这中间有高梁板保护,对梁板隔壁的喷头有保护。

3、设计了如下三个布置方案:

89702ba0228166c2ebada4523df79ba.png

38c1d0580b64fdf0e9f3169ce30bfce.png

15dc77f26acf65d6d67324b1581b2b5.png

大于3米,肯定不行,中间有梁,小于2400,感觉说得通。那么只有方案三合适了。但是还是觉得太密了!

个人觉得还是规范给个喷水强度靠谱,满足喷水强度和灭火要求为最终目标,但是规范对这种布置只是给了一个开启喷头数量,既没有给作用面积也没有给喷水强度要求。

设计手册上倒是有个作用面积说法89平米,规范上没有提到过。

73eab4378cc6df41f721655399eece3.png

4、供大家讨论讨论,遇到这情况如何处理是好?

免费打赏
lijiawei411
2022年06月08日 13:43:38
2楼

支持支持。。。。满满的干货。

回复
f13032819368
2022年06月13日 09:26:13
3楼

感谢楼主,谢谢楼主分享,若多些图示就更好!

回复

相关推荐

APP内打开