1、引子 丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图: 2、问题探讨 根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。 但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求: 由于梁板高度在0.8~1.4m,那么喷头距离梁板距离达到2.1m,对称布置的话间距就是4.2m了,这跟3.0m的间距要求不符合,是不是这种梁板比较高的场所,可以不考虑以梁板为轴的梁板间2喷头的3.0m距离要求?或者也不考虑2.4m的最小距离要求?因为2.4m的距离要求是考虑对附近喷头冷却干扰其打开,这中间有高梁板保护,对梁板隔壁的喷头有保护。
1、引子
丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图:
2、问题探讨
根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。
但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求:
由于梁板高度在0.8~1.4m,那么喷头距离梁板距离达到2.1m,对称布置的话间距就是4.2m了,这跟3.0m的间距要求不符合,是不是这种梁板比较高的场所,可以不考虑以梁板为轴的梁板间2喷头的3.0m距离要求?或者也不考虑2.4m的最小距离要求?因为2.4m的距离要求是考虑对附近喷头冷却干扰其打开,这中间有高梁板保护,对梁板隔壁的喷头有保护。
3、设计了如下三个布置方案:
大于3米,肯定不行,中间有梁,小于2400,感觉说得通。那么只有方案三合适了。但是还是觉得太密了!
个人觉得还是规范给个喷水强度靠谱,满足喷水强度和灭火要求为最终目标,但是规范对这种布置只是给了一个开启喷头数量,既没有给作用面积也没有给喷水强度要求。
设计手册上倒是有个作用面积说法89平米,规范上没有提到过。
4、供大家讨论讨论,遇到这情况如何处理是好?