断路器是具有短路与过载保护功能、可以带负荷分合闸的开关电器,低压断路器按结构不同分为框架(万能)断路器,塑料外壳断路器,小(微)型断路器三种。由于低压断路器的触头爆露在空气中,习惯又称为空气开关。 而称呼跟P有关的是小(微)型断路器,这种断路器是规格最小的,一般在1-63A之间,这种断路器适用于线路末端的设备上及家用。其最大特点是模块化组装导轨安装,只制造宽度为18mm的只有一对触头的单极断路器如图
然后根据需要拼装成2极、3极、4极的产品。还可加装6种附件,包括:OF辅助触头、MX+OF分励脱扣器、SD报警触头、MV过电压脱扣器、MN欠电压脱扣器和MVMN过欠压脱扣器,所有附件只能安装在产品左边。
极之意有几种,其中有地球的南北极、电路的正负极等。而一个开关有进线(电源)端与出线(负载)端,相当于正负极,因此把只有一对触头的断路器称为1(单)极断路器,根据需要又有了2极、3极、4极。
那么1P-4P又从何而来呢?实际上其对应的就是1极-4极,极的英文首字母是P。
至此,对1P、2P、3P、4P断路器已有了基本认识。
下图是加装了辅助触头的3P断路器,安装在导轨上。
那么对1P、2P、3P、4P断路器如何选用呢?
其中2P用在单相电路中,可作为总开关或分开关,可以同时切断火线与零线。3P用在三相电路中,例如三相电动机肯定要用3P。1P只能用作单相电路中的分开关负责切断火线,4P用在需要同时切断三相火线与零线的场合,例如动力与照明混合的电路。
在开关箱较拥挤无法采用2P断路器,又需要同时切断火线与零线时,可采用1P+N的断路器,这种小断路器宽度依然是18mm,但有两对触头,不过标有N的那对触头没有短路与过载保护功能,只能接零线,不允许接火线,如图。
这种小断路器还可与漏电保护模决组合成带漏电保护功能的断路器,即剩余电流动作断路器,简称“漏保”。