电线电缆怎么看平方数及计算方式
傻傻的香蕉
2022年06月06日 09:41:59
来自于制冷技术
只看楼主

电线 是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;  电缆 是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都 由芯线、绝缘包皮和保护外皮 三个组成部分组成。 电线怎么看平方数 电线平方数 是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。

电线 是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层; 

电缆 是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。

电缆与电线一般都 由芯线、绝缘包皮和保护外皮 三个组成部分组成。



电线怎么看平方数


电线平方数 是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。


电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。


如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的计算公式:S=半径的平方R??×π。比如直径1.76的线,就是1.76÷2×3.14=2.76平方≈2.5平方,(取近似值)。如果你是要选择电线的大小,一般是先根据用电器的功率大小算出电流,然后根据电流在查电工手册即可,这样比较准确。


如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14就可以知道该电线的横截面积,而有些线是由多条线芯组合扭在一起的,这样就不能用单芯的方法去算了,只能是按这条电线中多条线的其中一条去接单芯线算,然后再乘以线的股数就可以,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量!


电线的平方计算方式


电线电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,

如48股(每股线径0.2)1.5平方的线

0.785X(0.2X0.2)X48=1.5


导线截面积与载流量的计算


1 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。


一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。[关键点]一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。


如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。


2 计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=[I/(5~8)]=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)。


3 功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。


对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。


所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

免费打赏

相关推荐

APP内打开