电缆护层保护器的特点
保定众邦电阻柜
2022年05月30日 09:41:31
只看楼主

35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。

用摇表测量电缆护层保护器的阻值,测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。即在摇表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明摇表有故障.应检修后再用。将摇表的两个接线柱分别连接电缆护层保护器的两端,连接完成后以每分钟120转的速度均匀摇动摇表手柄,摇表指针指向无穷大,产品没有被击穿,证明电缆护层保护器是合格的。 