如何计算并联电缆电流
lowu2008
Lv.2
2008年03月25日 14:31:59
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
两根同规格、型号的电缆并联供电,例如每根电缆所测得的电流是200A,用公式算就是I1=I2+I3等于400A但实际电流没有400A,问怎样来计算出实际电流。
两根同规格、型号的电缆并联供电,例如每根电缆所测得的电流是200A,用公式算就是I1=I2+I3等于400A
但实际电流没有400A,问怎样来计算出实际电流。
免费打赏
yyyyyy1314
2008年03月25日 18:06:24
2楼
你的电流互感器和电流表的精度是几级?
计算结果在误差范围内吗?
回复
hou48411
2008年03月25日 21:06:04
3楼
你是用钳型表测的吧?
回复
lowu2008
2008年03月27日 08:10:19
4楼
是的用钳形表测出的两相并联电路电流等于总电流吗?
回复
lowu2008
2008年03月27日 08:20:45
5楼
在我实际的工作中有两组电缆是并联供电的,但是不可以直接测到总电流 ,只可以一相一相的测量,但是测得的两相电流加起来又不等于它的实际总电流,请教一下有什么公式可以用来计算它的实际电流的。