一、 钢丝绳最小直径规范要求 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6.10.4??每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层 建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB?50010中钢筋锚固的规定。
一、 钢丝绳最小直径规范要求
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
6.10.4??每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层 建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB?50010中钢筋锚固的规定。
条文说明:
悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其 直径不应小于14mm ,使用预埋吊环其直径不宜小20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。 钢丝绳卡不得少于3个。 (钢丝绳卡不得少于3个,这是规范的下限要求,上图中钢丝夹为4个,满足规范要求。 具体做法详见下文 )
二、绳夹个数及正确使用
《 钢丝绳夹》GBT 5976-2006
1、适用范围
2、 绳夹的正确布置及紧固
注意下图绳夹 U形端应压在钢丝绳末端上,离套环最远 的绳夹不得首先单独紧固 ,离套环最近的绳夹(也就是第一个绳夹)应尽可能的靠近套环,保证绳夹的正确拧紧,不得损坏钢丝绳的外层钢丝。
3、 绳夹间距 及绳夹的数量与直径的关系