关于压型钢板组合楼板在YJK程序中的计算规则
董轩雨
董轩雨 Lv.2
2022年05月24日 20:47:24
来自于盈建科
只看楼主

压型钢板与混凝土组合楼板常运用与钢结构工程中,根据是否与混凝土共同工作分为组合型和非组合型两种。与传统现浇楼板的设计不同,所以在结构设计师在软件中定义楼板的时候,需要特别对待。压型钢板的选型可以参照《凝土组合楼(屋)盖结构构造(05SG522)》中的板型,也可以在程序中的标准库里选取国标型号。 YJK程序计算规则如下: 一.非组合型 1.使用阶段配筋按普通混凝土楼板 2.当钢筋配置肋顶以上

压型钢板与混凝土组合楼板常运用与钢结构工程中,根据是否与混凝土共同工作分为组合型和非组合型两种。与传统现浇楼板的设计不同,所以在结构设计师在软件中定义楼板的时候,需要特别对待。压型钢板的选型可以参照《凝土组合楼(屋)盖结构构造(05SG522)》中的板型,也可以在程序中的标准库里选取国标型号。


YJK程序计算规则如下:

一.非组合型

1.使用阶段配筋按普通混凝土楼板

2.当钢筋配置肋顶以上混凝土高度内时,板厚改为肋顶以上混凝土厚度。

3.当钢筋需配置肋底部时,板厚按肋间折算混凝土高度 肋顶混凝土高度输入。


二.组合型

1.使用阶段程序自动考虑肋间混凝土高度。此时修改板厚为肋顶以上混凝土楼板。

2.荷载输入方法详附件盈建科公司给出的《YJK钢结构常见问题及处理方法》20210820

注:组合型楼板需在前处理定义组合梁,陈序才能考虑混凝土和压型板共同受力