冷却塔补水量
强健的荔枝
2022年05月23日 11:15:21
来自于制冷技术
只看楼主

一、冷却塔几个参数概念 蒸发水量 : 冷却塔运行过程中,循环冷却水由液态转变成气态,单位时间内逸入大气中的水量,单位为 m 3 /h。 排污水量: 在确定的浓缩倍率条件下,单位时间内需要从循环冷却水系统中排放的水量,单位为 m 3 /h。 浓缩倍数: 循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。 冷却水循环率: 在一定的计量时间内,冷却水系统中使用的循环水量与用水量的百分比。

一、冷却塔几个参数概念


蒸发水量 : 冷却塔运行过程中,循环冷却水由液态转变成气态,单位时间内逸入大气中的水量,单位为 m 3 /h。


排污水量: 在确定的浓缩倍率条件下,单位时间内需要从循环冷却水系统中排放的水量,单位为 m 3 /h。


浓缩倍数: 循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。


冷却水循环率: 在一定的计量时间内,冷却水系统中使用的循环水量与用水量的百分比。


建筑空调系统的循环冷却水循环率不低于98%。


漂水率: 单位时间内冷却塔上方飘出的水量与进塔水量之比,通常以百分数表示。


飘水率是冷却塔节水性能的重要指标,飘水率大意味着冷却塔耗水量多。


二、冷却塔补水量


冷却系统水损失后要进行补水;损失量也就是补水量。


冷却塔的水损失包括三部分:蒸发水量损失、风吹飘水损失以及排污损失。


蒸发水量损失是冷却塔不可避免的损失,而排污损失相对来说比较少,节水主要体现在减少风吹飘水损失。


设计计算时,冷却塔补水量没有体现漂水损失量,用综合浓缩倍数与蒸发损失量来计算。


根据《建筑给水排水设计标准 》GB 50015-2019:


3.11.14?? 冷却塔补充水量可按下式计算:

????

式中:q bc ——补充水水量(m 3 /h);对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量,应按冷却水循环水量的1%~2%确定;


??????q z ——冷却塔蒸发损失水量(m 3 /h);


??????N n ——浓缩倍数,设计浓缩倍数不宜小于3.0。


蒸发水量: q z =μ?△t?L

式中: q z ——蒸发损失水量,m3/h;△t——冷却水温差,℃;L——循环水量,m3/h;μ——蒸发系数。

冷却塔运行过程中,存在漂水率。


漂水率过高时,站在冷却塔底下,感觉像在下小雨。


一般来讲,闭式冷却塔内,空气流动速度不超过一定数值,飘水率不会明显增大,喷头出来的水滴小颗粒不会被带走。


开式冷却塔,风机风量越大,飘水率越高。


从节水要求来讲,要对冷却塔漂水率进行控制。