Fenton氧化池的设计计算
减肥法呢
2022年05月18日 09:36:14
只看楼主

1. 机械混合槽 通过投加设备投入H 2 SO 4 调整污水的 PH 值至 3 左右, 在线PH值监控仪2套,型号PE-7ES;酸投加设备1套; 池体一套:设计处理能力 100 m 3 /d , 池体结构: 钢 制 ( 加强级防腐、抗渗

1. 机械混合槽

通过投加设备投入H 2 SO 4 调整污水的 PH 值至 3 左右, 在线PH值监控仪2套,型号PE-7ES;酸投加设备1套; 池体一套:设计处理能力 100 m 3 /d 池体结构: ( 加强级防腐、抗渗 ) ,反应时间取 0.5h ,则混合槽的有效容积为:


池体尺寸: 其中保护高为 0.3m。

2. Fenton 氧化池

池体结构:钢制 ( 加强级防腐、抗渗 )   , 设计处理能力 100 m 3 /d 通过两套投加设备依次投入硫酸亚铁和双氧水,水力停留时间 4h ,则

池体有效容积为:


则池体尺寸: , 其中保护高为 0.3m

②每日投加氧化剂的量的计算

      的投加率为 0.1kg/m 3 则每天投加的 量为:

由于投加的 ,则每天投加的 量为:

,

双氧水的 浓度为 25%,则每天需要的双氧水量为:

 

3. pH 值调整混合槽

Fenton 试剂为氧化反应结束后, pH 值通常可升至 5 左右,仍为酸性,不利于后续生化反应的顺利进行,因此需投入一定碱剂进行中和反应,是污水的 pH 值达到 6.5 ;本设计投加的碱剂为 ,反应时间取 0.5h ,则混合槽的有效容积为:


池体尺寸: 其中保护高为 0.3m。

②每日投加的 量的计算

    kg 污水的 PH 值由 5 升至 6.5 所需投加的 的量为 0.08kg/m 3 , 则每天所要投加的 的量为:


通过水力搅拌混合调整 PH值,在线PH值监控仪2套,碱投加设备1套。

4. 产泥量计算

本构筑物的进水 COD为760mg/L,COD去除率为50%, 按每去除 1kg COD 产生 0.4kg 干污泥进行估算 可知:每天去除 COD 量为:



干污泥重: W 1 =38 × 0.4=15.2kg

根据污泥含水率为 98% ,则

湿污泥重:

,则产生的污泥体积 为: