GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》 根据GB50666-2011第5.3.4和5.3.5条和上图所示:光圆钢筋,D取下限值2.5d,弯钩末端平直段长度BF取下限值3d CD 即 弯弧BD的外包长度:CD=D d=2.5d/2 d=2.25d弯弧中心线长度AB:AB= 0.01745*(D/2 d/2)*a =0.01745*(2.5d/2 d/2)*180
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》
根据GB50666-2011第5.3.4和5.3.5条和上图所示:光圆钢筋,D取下限值2.5d,弯钩末端平直段长度BF取下限值3d
CD 即 弯弧BD的外包长度:
CD=D d=2.5d/2 d=2.25d
弯弧中心线长度AB:
AB= 0.01745*(D/2 d/2)*a
=0.01745*(2.5d/2 d/2)*180
≈5.5d
钢筋度量差:
=钢筋外包尺寸-钢筋中心线长度
=2.25d-5.5d
=-3.25d
度量差为负值,说明弯弧外包尺寸比弯弧中心线尺寸小,以弯弧外包尺寸为基础数据计算弯弧 下料长度 ( 中 心线尺 寸 )时,要加上度量差。
根据度量差的公式 可知:
那么包含平直段在内的整个弯钩AF下料长度(中心线长度)
= 弯弧中心线长度AB BF
= ( CD 3.25d ) 3d
= CD 6.25d
②号筋单根下料长度
=6190 2*6.25*12
单根下料长度=6340mm
总重量kg:
=6.340*20*0.00617*12*12
≈112.6kg
335MPa、400MPa等其他条件下的D取值参见 GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》 第5.3.4条。