电子液位仪高低位液位装置
万和付蒙
2022年05月16日 10:49:54
只看楼主

根据*新消防验收规范: GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求: 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有*高和*低报警水位;消防水池JD型带就地水位显示功能远传液位器 南京地下空间 要求:深井深度100米,用户需要对16个深井的水位实时监测,需要在井口旁边实时数显液位值,并要求对测量数据一分钟记录一次,实时记录,并可以用U盘拷贝出数据,数据可以自动生成表格格式。



根据*新消防验收规范:


GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:


消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值

班室等地点设置显示消防水池水


位的装置,同时应有*高和*低报警水位;
消防水池JD型带就地水位显示功能远传液位器

南京地下空间

要求:深井深度100米,用户需要对16个深井的水位实时监测,需要在井口旁边实时数显液位值,并要求对测量数据一分钟记录一次,实时记录,并可以用U盘拷贝出数据,数据可以自动生成表格格式。

二、需求分析

     1. 测量对象

16个深井,水深100米水位实时监测并要求带记录功能

2实时显示

每个井口就地需要实时监控深井实际水位,要求带四位数显

3. 数据记录

16路信号集成用一台水位自动记录16路水位数据进行实时采集、显示、处理、存储、打印。

三、设备组成

深井水位测量记录系统主要包括:

1. 水位数据采集传输设备:WH311防雷型深井液位变送器

 

2.数据显示设备:

WH6-A1深井水位测量显示仪,带4-20MA输出模块给显示记录仪。

 

 

3.数据存储设备:

WH6-16T显示记录仪,选用16通道,18通道的。

如果没有预留就直接选16通道的。

内存:选用4G内存,记录可以选择1分钟记录一次

数据记录时间:16个通道1分钟记录一次数据,可以最多记录365天数据







●仪表的安装

(1)安装方法

A、从仪表盘前面放入仪表

B、用仪表所带的安装支架,如右图所示安装

   ▲在仪表两侧用四个安装支架固定

(2)安装图见右图

 

1将液位探头WH311直接100米深井底部,放的过程中可以和深井泵一起下去,放的过程中要保护好钢丝电缆(如果电缆损坏,就没有输出信号了).

 2将现场数显表分别从WH6-A1的 4号端子和5号端子用2*1.5平方屏蔽电缆将信号传输到控制室显示记录仪旁边,然后根据编号将1号显示器的4号端子接1C,5号端子接1A


 






 


消防水池专用液位显示器4位)一拖二,就地显示和控制室显示 传感器型号:WH311 1台
型号:WH6(两台)


    





免费打赏
yj蓝天
2022年10月05日 07:55:46
2楼

关注一下,谢谢楼主分享,